华为金牌代理
高智能容错UPS大中型系统的安全保障(20~480kVA)
产品规格
海福系列        GES-HF20K
        GES-HF40K
        GES-HF60K
        GES- HF80K
        GES-HF100K
        GES-HF120K
        GES-HF140K
        GES-HF180K
        GES-HF200K
        GES-HF220K
        GES-HF240K
        GES-HF280K
        GES-HF300K
        GES-HF320K
        GES-HF340K
        GES-HF380K
        GES-HF400K
        GES-HF420K
海福系列        GES-HF440K
        GES-HF480K
        GES-HF500K
        GES-HF520K
        GES-HF540K

产品描述:
HIFT(High-Intelligent Fault-Tolerance)UPS 海福系列高智能容错UPS 大中型系统的安全保障(20~480kVA)
  随着企业对可用性的要求越来越高,为机房或数据中心配置采用容错技术的供电系统的必要性则突显出来。所谓容错,就是采用冗余的资源,使UPS系统具有容忍故障的能力,即在发生故障的情况下,仍能确保系统的逆变输出,为由服务器和存储等关键设备构成的网络系统提供洁净稳定的电源。
HIFT(High-Intelligent Fault-Tolerance)------海福系列,即Delta最新推出的高智能容错UPS,它的显著优势和带给客户的价值包括但不限于:
产品优势                           客户价值
MTTR近于0             最快的系统修复时间
N+X冗余                最高的系统可靠性
随需扩容                最经济的投资策略
高效节能                最低的运行成本
小配件大管理           最全面的动环监管

产品参数介绍:
交流输入        输入电压范围        208V~477V(-45%~+25%)
         频率范围        45~65Hz
         输入功率因数(PF)        >0.99
         输入谐波电流(iTHD)        <3%
         输入整流器        IGBT
交流输出        三相        380/220V(三相四线+G)
         波形失真        ≦1%(线性负载) ;≦3%(非线性负载)
         电压稳定度        ±1%
         频率及稳定度        电池供电:50 / 60Hz±0.05%;市电同步:≤1Hz/S
整机效率        一般模式        94%
转换时间                 0毫秒
警告声响                 电池供电:间接性警报声;UPS异常:连续性警报声
指示装置        LED状态指示        UPS 状态指示:交流主电源正常、备用电源正常、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示、维护旁路、输出电源正常
         中英文LCD显示        UPS 异常状态显示及智能型自我诊断,输入/输出电压、电流、频率、容量、电池电压、电流、输出负载等显示
远程监控        监视        可多机监控、图表显示监视纪录、过往数据统计分析
         控制        逆流器及警报器远方控制、密码设定、故障数据读取、自动拨号告警
其它功能        通讯接口:标准配备        RS232, 并机口, STATUS DRY CONTACT,两个独立的多功能插槽
         通訊接口:選購        SNMP卡,Relay卡,RS485卡,WEB卡
         多机并联功能        可4台并机,容量可达480kVA
         紧急关机装置        有,近端及远程
         多段式风扇速度控制        有
         SRAM 故障数据记录        有,可以存储500笔
         模块冗余功能           模块化设计,可实现N+X冗余具有故障自动隔离功能
         独特电池管理功能           具有日常预约电池测试和电池替换告警功能
         后备时间显示功能        可准确显示电池后备时间,方便了解电池的放电容量
         电池开关侦测        可监控电池组开关(Breaker)状态,确保电池组正常运行
         直流启动        标配有直流启动功能,方便在无市电情况下开机
         可編程参数设定        有
超载能力        逆变器        <105%:长时间运行;105%~125%:10分钟
环境要求        工作温度        0~40℃
         相对湿度 (不结露)        0~95%
         噪音(1M距离)        ≤64dBA

31

主题

63

帖子

90

积分

实习生

QQ
2
发表于 2012-7-18 11:16:32 | 只看该作者
华为金牌代理
你好:我是北京做艾默生机房空调和ups电源的,我们是艾默生的金牌代理商,希望有机会可以合作,请加一下我的QQ1670952504,方便需要时联系,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-29 11:58 , Processed in 0.122185 second(s), 25 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表