监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1774|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一种可以省电的绿色节能机柜

[复制链接]

0

主题

24

帖子

36

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2011-9-6 10:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
节能型机柜在未来的使用趋势:
单纯的机柜对用户而言所产生的附件值可能低的,有客户会认为不需要太好的机柜,或者是认为机柜并不能为他的机房带来价值的增长。同时,用户必须解决这样的问题:通信设备由于工作发热的原因,会在机柜中聚集大量的热量,可能会影响设备的稳定运行。节能型机柜的解决方案可以针对每一台机柜安装设备的多少,对空调、供电、配线等基础设施进行按需调整配置,避免了不必要的浪费,节省了企业的初始投入和能源消耗,为用户带来更大价值。此外,节能型机柜解决方案产品的价值还体现在对设备的满负荷支持。一般来说,传统的机柜无法全部装配服务器等设备的,因为一旦安装了大量的设备,很可能会导致该机柜局部过热,造成机柜内的服务器死机。“节能型机柜解决方案每个机柜都是独立的,可以根据这个机柜本身设备的运转情况对设备进行降温则可以实现机柜的满负荷运转,从而大大节省了机房对空间的需求,降低了企业的成本。节能型机柜比普通机柜可节约20%左右的运行费用,节能效应显著。
节能型机柜解决方案在工程应用中,要达到理想的效果,应注意以下环节:(I)地板下只准通风,严禁布放线缆(消防用线缆除外);(2)架空层下有效净空高度一般应控制在350~500mm范围内;(3)送风距离易小于15m。若送风距离超越15m,可以考虑两侧安装空调送风或地板下安装风管进行远距离输送;(4)地板架空层下的水泥楼面应铺设不燃烧材料制造的隔热保温层和保护层,防止楼层水泥面或下层天花板结露。

节能型机柜原理:

1.把冷气输送到机柜里面去:因为是机柜内设备需要冷气;
2.把冷气输送到机柜的正面去:因为冷气只能从服务器正面进入服务器机箱,发挥制冷作用;
3.精确调节每个机柜的进气量:因为机柜内设备发热量不同,需要的冷量也不同;
4.不让机柜内的冷气随意流失:因为只有进入服务器的冷气才真正发挥制冷作用,所以应把冷气聚束在服务器正面空间。
精确送风分为下进风方式。机柜下进风的结构和气流组织如以下布局。下进风就是在机柜底部开一个可调节风量的进风口,将架空地板下的冷空气输送到机柜前面专门冷气通道而不流失;采用精确送风方式的机房,机柜的摆放方式很多为面对面、被靠背,可以从机房整体布局上很好组织控制机房的冷热风流。机柜精确送风方式的优势在于实现了定点、定量输送冷气,大大减少了冷气的浪费。更重要的是,精确送风方式实现了冷、热气流通道完全分离,在一定程度上颠覆了传统机房环境温度的概念。




详细资料请联系我索取:
赵海              广州双鹰网络科技有限公司

地址:广州市天河区中山大道西215号加业商务中心A座301A室

电话:020-38090565/38090569-603          FAX:020-62983605

手机:15876572913

邮箱:zhaohai2008@163.com

网址:www.gzsynet.com

经营:图腾机柜,控制台,电视墙,架顶电源箱(交/直流配电单元),PDU电源,KVM切换器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-19 04:28 , Processed in 0.075616 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表