故障现象1:门禁电源指示灯正常。将有效卡*近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯变绿,但门锁未打开。
可能原因:
    (1)门禁一体机的控制线与门禁专用电源的控制点(PUSH)之间的连接不正常
    (2)给电锁提供开锁的电源线是否正常(通电开锁型电锁);
    (3)电控锁故障
    (4)锁舌与锁扣发生机械性卡死
故障现象2:将有效卡近读卡器,蜂鸣器响一声,门锁打开,但读卡器指示灯灭。
    可能原因:
    (1)控制器与电控锁共用一个电源,电锁工作时反向电势干扰,导致控制器复位;(在电锁正负极中间加一个二极管)
    (2)电源功率不够,致使控制器、读卡器不能正常工作。
故障现象3:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。
    采用RS485 通讯方式时可能原因:
    (1) 控制器与网络扩展器之间的接线不正确。
    (2)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(标准数据线1200M)。
    (3)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试。
    (4)软件设置中,序列号布正确。
    (5)线路干扰,不能正常通讯。
故障现象4:将卡片*近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没有反应,通讯正常。
    可能原因:
   (1)读卡器与控制器之间的连线不正确。   
   (2)读卡器至控制器线路超过了有效长度(120M)。
   (3)卡片消磁、损坏。
故障现象5:将有效卡*近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门。
    可能原因:
    (1)读卡器与控制器之间的连线不正确。
    (2)线路严重干扰或虚接,读卡器数据无法传至控制器。
故障现象6:门禁器使用一直正常,某一天突然发现所有的有效卡均不能开门(变为无效卡)。
    可能原因:
    (1)操作人员将门禁器设置了时区管制(休息日)。在时区管制的时间内所有的卡都不能开门,只有特权卡能开。
    (2)操作人员将门禁器进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令,门禁所有数据清空。
本文转自:http://www.pbxoa.com/question/295.html
详情点击:http://www.pbxoa.com

评分

1

查看全部评分

做最好的系统集成商

0

主题

143

帖子

144

积分

实习生

2
发表于 2010-8-23 15:04:26 | 只看该作者
华为金牌代理
新人报道,大家多多关照
谢谢啦 呵呵

0

主题

37

帖子

69

积分

实习生

QQ
3
发表于 2011-2-17 08:15:55 | 只看该作者
华为金牌代理
这个写的挺实用。
再牛逼的牛也是要吃草的!

0

主题

5

帖子

26

积分

实习生

4
发表于 2011-3-30 10:20:56 | 只看该作者
贴下来 留着备用    谢谢楼主

25

主题

25

帖子

63

积分

实习生

5
发表于 2014-4-16 16:56:59 | 只看该作者
微耕的门禁控制器还是不错的,技术也很作业,产品稳定性也很好,重要是技术服务到位,买的人很放心,在这里我推荐一下它的购买地址 http://shop108200090.taobao.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-27 14:13 , Processed in 0.119149 second(s), 25 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表