机房防雷方案
一般机房防雷,主要做电源线路以及信号线路雷电感应防护.以及防雷接地系统.机房屏蔽
1'电源防雷:由机房防护级别而定,一般我们做到三级别防雷
第一级在机房所在的大楼的配电柜装一级防雷器,10/350波形通流25KA防雷器
第二级在二级配电箱装第二级防雷器,最大通流量40-60KA
第三级在机房UPS前端安装三级电源防雷器,最大通流量20KA
再在机房设备前端安装防雷PDU排插、最大通流8KA;
2'信号方面的,现在的机房网络线都换成光纤了,这部分不涉及防雷.若网络线还是之前的双绞线那种,则得在网络线进到设备的入线端做信号网络防雷器.
有些监控机房,在视频信号进入光端机(硬盘刻录机)前段,做视频信号的防雷,一般是BNC接口.同时控制信号也要做相关信号防雷.
3'接地系统,按照国标要求,计算机信息机房的接地电阻要小于4欧姆,可共用大楼接地,如大楼接地体不足4欧姆,则得扩大接地体,另做一个地网.
机房等电位铺设:在机房的四周,铺设接地线或者铜排,把所有的避雷器的接地线以及设备外壳接地,都连在铺设的地线或者铜排上,就近原则连接.
机房做一下屏蔽。
以上是我的一写浅谈,大家见笑了,如有什么不明白的,可以大家一起详细探讨.