监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 2199|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

监控设备绝缘电阻测试方法?~~请教

  [复制链接]

0

主题

5

帖子

35

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2009-9-16 21:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
公司一台设备需要测试绝缘电阻,手头上有一台sletek 3001B绝缘测试仪器。
  根据已知的测试方法,需要通过导线和电容将设备里面的信号地与设备外壳地连接到一起后,才能开
  始测试?

   1.以上这种测试方法是否正确?
   2.是否有其他的测试绝缘的方法,请高手赐教,谢谢!

2

主题

75

帖子

185

积分

版主

QQ
2
发表于 2009-9-16 22:39:43 | 只看该作者
华为金牌代理
你这种方法是正确的,因为测定产品的绝缘电阻,就是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻,按不同的产品,施加直流高压,如100V、250V、500V、1000V等,规定一个最低的绝缘电阻值。有的标准规定 每kV电压,绝缘电阻不小于1M,当然还有别的标准。常态条件下的绝缘电阻值由企业标准中自行制定。


至于别的测试方法当然是有的,我建议你最好别知道,因为万一电路产生过电压,在绝缘受损处产生击穿,会很危险的,反正都是利用我上面说的原理,就好象有人可以把同轴的传输距离不接任何放大器转换器之类的东西拉到2000米,图像依然没多大损耗,这都是靠实践慢慢积累的

2

主题

75

帖子

185

积分

版主

QQ
3
发表于 2009-9-16 22:44:30 | 只看该作者
华为金牌代理
楼主还有不明白的话可以 Q我  249524152

0

主题

59

帖子

63

积分

实习生

4
发表于 2009-9-20 16:00:27 | 只看该作者
   顶!

0

主题

4

帖子

24

积分

实习生

5
发表于 2010-11-10 13:10:29 | 只看该作者
版主好强,顶起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-25 07:04 , Processed in 0.095885 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表