发表于 2010-8-24 15:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
JCD-ZQ3空调来电自启动器安装调试说明

普通空调基于节能考虑,一般不具备来电自启动功能,即市电停电后,空调停机;市电来电后,空调不能自行启动,需要人工干预才能开机。对于无人值守的机房,普通空调的这一特性如果得不到有效的更正将危及到机房内其它设备的正常运行,也给维护人员带来许多额外的工作量。“JCD-ZQ3空调来电自启动器”针对机房这一需要,实现空调来电自启动功能。
1、特点:
        完备式启动。
JCD-ZQ3空调来电自启动器由于具有闭环实时检测控制功能,因此确保在空调每次断电后能可靠的再启动空调,绝对不会象红外遥控型同类产品的不启动现象,致使机房在急需降温的时候不能在来电后及时启动空调,采用JCD-ZQ3空调来电自启动器规避了此类的风险。
        微功耗、小体积、高性能。
JCD-ZQ3空调来电自启动器采用简洁的单片工控专用芯片和低频率设计,实现最精简的硬件电路方案,能够有效抵抗各种电气干扰,减少了器件数量,降低了故障率,延长了使用寿命;同时也控制了功耗、体积。
2、主要功能
        检测市电状态:如果市电恢复,启动器进入预启动状态。
        启动命令:来电后,如果条件满足则向空调发出启动命令。
3、主要技术指标
        工作电源:12V±20%,50Hz(接至空调电源变压器的次级的任一组)
        外形尺寸:85mm×50mm×35mm
        重    量:150g
        来电启动延时时间:10秒
        控制输出方式:常开触点、脉冲输出
        功耗小于100mW
4、安装方法
4.1  JCD-ZQ3空调来电自启动器可直接安装在空调机机壳内,安装步骤如下:
        关掉空调机,切断空调机电源;
        卸下空调机的外壳,选择合适的安装位置;
        用双面泡沫胶、胶带或捆扎带将启动器固定好。
        将启动控制信号线的两个线端分别焊接到面板“开/关”按钮反面的两个触点上。
        将控制器的电源线并接到空调内部的电源变压器次级中任一组上。

4.2  JCD-ZQ3空调来电自启动器接线示意图:

注意:
1.        电源只能接在变压器的次级,也就是连着空调控制主板的那一端。
2.        取样点最好是空调内风机,如果不方便取也可取电源线,所取线须穿过线圈的中心孔。如果反馈量不够可多绕一圈。
5、测试
安装好JCD-ZQ3空调来电自启动器后,须进行测试,方法如下:
(1)切断空调机的电源;
(2)等待60秒后再接通空调机电源。
(3)自断电时刻算起在约定启动时间内空调应自启动;若空调机不能自启动,检查安装是否正确。


JCD-ZQ3空调来电自启动器引出线说明

LED显示取样数据值,该值在0-85间,
“正常”指示空调运行状态,灯常亮表示空调机处在开状态,灯闪烁表示空调处于关状态。
“错误”指示空调故障状态,灯常亮表示空调机在上电时经过5次触发后还处在关状态。

1.控制器通电后两位数码管点亮系统初始化,数据从99计至00,完成上电步骤。(约10S)
2.检测空调的状态,是开状态直接进入正常模式,在该模式下不再触发空调. “正常”灯亮(绿),数码管显示的数据应该大于50,完成来电自动程序。
3.空调关闭状态下启动触发逻辑,启动成功后“正常”灯亮(绿), 数码管显示的数据应该大于50,完成来电自启动过程。
4. 空调关闭状态下经5次触发还不能启动, “错误”灯亮,系统告警(空调故障)。
5.空调在运行过程中的开关机(未断电),来电自启动器不参与控制,方便其它系统对空调的监控,控制器不影响空调原有的任何功能。


深圳市佳创达科技有限公司

二00九年十月二十八日

0

主题

40

帖子

44

积分

实习生

2
发表于 2010-9-13 09:44:13 | 只看该作者
华为金牌代理
HBL-AC03型空调智能启动控制器是一种通用型智能控制器,通过学习空调遥控器的开机信号,实现空调断电再来电自动启动,并开启到用户需要的运行模式,兼容市面上各种品牌柜式机、分体壁挂机、吸顶式机等各种空调机机型。

主要特性
● 供电恢复后,延时启动空调。
● 带电流监测功能,有效保证可靠开机.
● 具备记忆功能,供电恢复开起空调并达到停机前的模式、状态。
● 安装和维护简单,不需要拆开空调修改电路,即插即用。
● 具有断电来电或异常停机自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,控制空调机按设定的模式重新启动,无需人工干预。
●具备报警输出功能,连续4次开启空调不成功,输出报警信号。可与动力环境监控系统联网.

深圳市好比力科技有限公司
机房产品事业部
http://www.hbltech.net
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件