       一、概述
       PoE中非标的意思是非标准PoE供电,这是相对于标准PoE供电而讲的。
       标准的PoE供电器内部有PoE控制芯片,他在供电的之前中有一个检测的功能,当设备连接好之后,PoE供电器会向网络中发送一个信号,检测网络中的IP终端是否有支持PoE的受电设备,如果支持PoE供电器才会给他供电,如果不支持PoE供电器就不会给他供电,这就对IP终端有一个保护的作用。丰润达的PoE交换机均为标准的,工程商和集成商们可以放心使用。
       而非标准的PoE供电内部这没有这个PoE控制芯片,他是直接将电通过网线中的空线线对45,78来传输电源,他没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持PoE他都会给他供电,如果IP终端不PoE供电,就很有可能烧毁网口。
       注意:
       标准的PoE供电器,不可以为非标的IP终端进行供电,非标的PoE供电器能够给标准的PoE终端供电。

        二、标准PoE的工作过程及原理
        标准PoE:
        IEEE802.3af标准,PSE端15.4W,PD端12.95W;
        IEEE802.3at标准,PSE端30W,PD端25.5W;
        标准PoE由PSE芯片智能控制,具有检测功能。
        标准PoE供电的工作过程(802.3af):
        当在一个网络中布置 PSE供电端设备时,PoE以太网供电工作过程如下所示。
        1. 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af标准的受电端设备。
        2. PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
        3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
        4. 供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过 15.4W的功率消耗。
        5. 断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。

       三、如何区分标准PoE和非标PoE
      拿电表测量供电脚(1,2、3,6或者4,5、7,8):
      如果有48V稳定输出的是非标的(不做检测,48V直接供电);
      如果测量不出电压(2-10V跳动,在对PD端进行检测)则为标准PoE(电表不是合法的PD,不会供电无电压)。