华为金牌代理
  一、项目背景

  南方某大型港口码头的关键设备岸桥由于电气控制系统采用直流调速,岸桥运行工况波动频繁,造成配电系统功率因数低下,谐波含量严重超标,实测岸桥配电系统整机功率因素在 0.45左右,主要含有 5、7、11次谐波。由于岸桥配电系统原无功补偿装置无法跟踪岸桥的负载波动,反而导致无功补偿装置自身电抗器烧毁,装置失效。

  这些问题造成岸桥高压进线侧电压波动超过国标允许标准,功率因数低造成电力公司的力率罚款,且无功电流大也导致配电系统存在很高的能耗,由此该港口岸桥的电能质量问题急需处理。


  中达电通公司通过缜密测试和严谨科学的滤波补偿治理方案及良好的性价比中标该港口的二台岸桥的滤波补偿治理项目,项目采用中达电通的最新一代的电能质量产品——SVG2000有源无功补偿器进行岸桥配电系统的滤波补偿治理。

  二、项目方案

  岸桥1200KVA变压器配电系统主要负荷情况如下:


  由于岸桥功率因数严重偏低,谐波含量严重超标,该项目必须在快速跟踪负载波动补偿配电系统的无功情况下,同时对直流调速系统产生的谐波含量进行高效滤除。中达电通的有源无功补偿器SVG为最新一代电力电子的滤波补偿装置,其主要特点如下:

  ■ 可从额定容性到额定感性双向进行无功补偿,保证功率因数在0.99;

  ■ 滤除系统主要次数谐波,保证谐波含量符合国标14549-93标准;

  ■ 滤波补偿全响应速度<20ms;

  ■ 可单补谐波、单补无功或同时补偿;

  ■ 无谐振风险,完全替代传统无功补偿柜和无源滤波器。

  针对该岸桥配电系统,中达电通配置了二套SVG2000装置,SVG接入系统示意图如下:


  三、项目配置


  四、项目效果

  采用有源无功补偿器针对岸桥的谐波和无功进行治理后,滤波补偿效果如下:

  ■ 岸桥配电系统功率因数保证在0.95以上,每月功率因数罚款情况消失,每月反而还有2-3千元的力率电费奖励;

  ■ 岸桥配电系统谐波含量THDV<5%,符合国标14549-93标准;

  ■ 岸桥配电系统电流下降30%,变压器发热、噪声显著降低;

  ■ 岸桥配置SVG后,有力保证了功率因数符合国标,高效滤除了系统谐波,保障了港口关键设备岸桥的正常运行,具有显著的节能应用效果。

  ■ SVG投入前后波形和数据对比情况如下:



  五、项目总结

  该大型港口码头关键设备岸桥滤波补偿治理项目是国内首套SVG在岸桥设备上的谐波和无功的治理应用,该SVG是台达电子的最新一代产品,该产品在岸桥上的顺利实施验证了SVG产品具有快速补偿无功兼高效处理谐波的优异性能,不但解决了用户无功问题导致罚款的情况,同时最大程度改善用户岸桥设备的电力品质,有力保障了岸桥配电系统的岸桥运行,同时具有显著的节能效果。践行了国家的绿色低碳港口号召,具有大面积推广应用价值。