监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 783|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

智能楼宇管理师考试中心发布:电梯的监控布线方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2014-6-17 21:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
智能楼宇管理师考试中心发布:电梯的监控布线方法

    视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。


    过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。

    随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;

    摄像机金属外壳、NC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。

    摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。

    供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄露。

    从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。

    本文有中国教育培训协会-智能楼宇管理师魏宁整理发布 www.jihezhongzhi.com
    智能楼宇管理师证书作用
持有“智能楼宇管理师”国家职业资格证书,在求职中可被优先录用(具备国家认可的职业资格证及专业技能);在本人所在“智能楼宇管理师”相关从业岗位上可以优先续聘、职位晋升、加薪(具备国家认可的职业资格证的从业资格);可以辅助个人职称评定(个人具备相关岗位从业能力)、单位申请弱电安防资质(有相关岗位专业技术能力的人员)、涨退休金(有专业技能国家职业资格)、享受政府补贴(智能楼宇管理师二级参照中级工程师职称待遇执行,高技能人才培训补贴管理办法,各地政策不同)。
    更多详情访问 www.jihezhongzhi.com