机柜主要负责人为对应片区维护组长,主管进行整个营业厅机柜管理。
一、集连线使用标准:
1、 所有集连线必须使用8芯双交线;
2、 水晶头必须制做规范(水晶头必须压住网线外皮);
3、 所有集连线标签必须清晰、准确,标签内容如下хх社区хх栋хх单元),标签位置粘贴在距水晶头15公分左右, 且用透明胶布进行缠绕;
4、 所有集连线布线标准,必须做到横平竖直,统一固定于机箱右侧,并用扎带进行捆绑、固定;见图1
二、尾纤使用标准:
1、必须保证所有标签内容清晰、准确,标签内容:(хх社区);
2、所有尾纤标签应统一粘贴在距离尾纤接头5公分左右,且用透明胶布进行缠绕;
3、所有尾纤均统一捆绑在机箱左侧,并用扎带进行捆绑、固定;见图2
4、没有使用的尾纤一头必须用原有塑料盖盖上。
5、机箱内电源线必须从设备后面绕行并捆绑整齐。
三、收发器使用规范:
1、卡式收发器;所有卡式收发器必须全部设置成双电源;
2、各营业厅机柜内收发器使用必须规范,在能使用卡式收发器的情况下,不能用台式收发器替代,在能使用双纤收发器的情况下,不能用单纤收发器替代;
3、如在不得以需要使用台式收发器时,及时汇报维护主管,在得到主管同意后,方可使用;
4、机房至社区内光纤收发器1310型、1550型、1490型、1550型不能出现混用情况,
四、机柜电源使用规范:
1、新建机柜各营业厅维护主管应要求工程部必须在一周内添加UPS;
2、各营业厅维护主管在UPS添加完成后三个工作日内,将电源监控添加完成;
3、工程部制定UPS巡检计划,确保所有UPS电源的正常运行;
4、机柜内UPS应摆放在机柜最低层,并及时对电池进行防漏电处理(每半年一次);
五、交换机使用规范:
1、机柜内交换机更换、使用,必须在技术部指导下进行添加、使用;
2、机柜内管理交换机应及时作好防雷措施(所有未通过光纤收发器转发的社区集连线,不能直接与管理交换机进行连接);
六、其他:
1、各机柜内必须配备温度计、新建机柜要求在一个月内配备齐全,统一悬挂在机柜正中靠上的位置;
2、机柜内必须张贴<机柜巡查登记表>,新建机柜要求在一周内张贴齐全,统一张贴在机柜(www.yizhoujigui.com)门内测正中位置;
3、各营业厅维护主管及片区负责人,必须保证机房完好无损,对有损坏箱锁及时更换,确保机房设备的安全性;
5、各营业厅维护主管及片区负责人,必须确保所负责机柜符合以上标准,若不符合以上标准,对相关责任人进行处罚50-100元并及时按照以上标准进行整改。
机柜巡查登记表
巡检部门巡检人员巡检日期设备运行状况工作温度机房环境
第二部分: 机 柜 管 理 制 度
机柜作为公司网络与用户端信息传输并连接的中转站,在公司网络运营中起着极为重要的作用。为使机柜管理更有效、规范,特制定本制度,实行各项工作归口管理,进一步明确岗位责任;
第一条 机柜钥匙管理
(一)机柜钥匙由相应片区的维护组长及维护主管保管;
(二)任何人因工作需要开机柜需提前通报维护主管及技术部,违者给予50元/次处罚. 并做好登记,违者给予20元/次处罚.
(三)机房钥匙应妥善保管,如不慎遗失,应立即上报运营管理部及监督管理部,并给予50元/次处罚.
(四)《机柜地址表》《机柜管理交换机端口图》须定期(每月初进行更新并上报至技术部及运营管理部备案存档.
第三条 定期检查
(一)各维护主管每周一必须制定巡检计划,对各机柜内设备运行状况进行测试,并将《网络测试报告》上报至运营管理部张岚处,否则给予50元/次处罚;发现问题并及时沟通、处理;
(二)机柜负责人(组长)定期对机柜内供电系统是否正常,是否中断进行检查,如因电源检查不到位造成断网的对责任人给予50-200元处罚;
(五)监督管理部在巡检过程中如发现不符合<机柜管理标准>者,视情况将给予50---200元/处处罚;
第四条 日常护理及安全
(一)机柜安全消防日常护理工作,具体由相应机柜管理人员(维护组长)全权负责;
(二)定期彻底清扫机柜内部和周围环境卫生,经监督管理部核查不合格者,给予50元/次处罚;
(三)机房设备须定期除尘,但事前必须向技术部和本部门主管申报,同意后才能为机房内所有设备除尘,经此操作不当网络中断,给予200元/次处罚;
(四)机柜内的电源和插座为机柜设备专用,非机柜设备不得使用机柜电源;
(五)机柜内一旦发生火情,应立即采取措施灭火,同时报警;
(六)以上各条机柜负责人必须严格执行,设备配备必须到位,否则给予50---200元/处处罚;
第五条 常规维护管理
(一)检查风扇,保证无故障,检查排泄水通道;
(二)检查各种电缆和导线的固定、走向及通电后温升情况是否符合要求;
(三)夏季来临之前,检查机柜防水、防雷电措施情况;
(四)维护过程中,如果需要更换设备造成网络中断的,执行部门需要提前通知相关部门做好中断时的解释工作,影响范围在500户以上的,应及时上报公司领导,得到批准后方可实施,若因此操作不当而给公司造成损失者给予200元/次处罚;
运营管理部
2013年1月8日 |
|