1、 系统描述
1、智能照明系统必须是一个基于国际通用现场总线且相对独立的子系统。
2、采用完全集中分布式控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网络系统将分布在各现场的照明控制回路联接起来,软件与硬件分散配置。
2、照明监控管理系统主要包括管理服务器工作站、通信协议模块、场景定时模块、电源模块、继电器模块、调光模块及各类传感器等设备通过可编址控制总线连接,通过IP网关接入上层以太网。
4、基于可靠性方面的考虑,整体不应采用带中央主机性质的控制元件。任意模块故障不影响其他控制模块正常使用。
5、智能照明监控系统可实现灯光的开关自动和手动控制、分散集中控制、远程控制、延时控制、定时控制与其他设备系统的联动控制等,控制方式方便、灵活、易于修改、易丁.操作、易于维护。
6、系统具有强大的可扩展性和变更的灵活性,针对功能的增加或控制同路、电器的增加,只需增加挂接相应的模块,系统内原有的硬件、接线不须改动,便能达到要求;针对值班方式、值班班组变化等管理模式的改变,可以快速对系统进行扩展和变更。
7、装于配电箱内的智能系统控制模块必须采用35mm标准DIN导轨安装,安装尺寸需要符合普通标准照明配电箱的规格。智能系统现场控制面板、开关、传感器应采用标准86盒墙装方式。各元件可以通过程序的设定实现功能的多样性。
2 、系统功能要求
1、使灯光具备单回路开关、调光的控制功能
2、使灯光具备整体场景变化的控制功能
3、使灯光与电动窗帘、投影仪升降架、投影幕布等联动功能
4、使灯光与移动感应器、亮度感应器联动。
5、使灯光具备触摸智能面板等控制方式
6、使灯光具备无人工管理逻辑功能,定时、电脑控制
7、控制模块具备紧急手动开关功能
8、使灯光管理具备历史数据查询、图形报表生成、打印输出功能
3、系统技术要求
1、系统应采用标准化通讯接口,网络无缝连接,易于扩展,现场总线拓扑形式宜为自由拓扑形式,物理链路宜尽可能利用综合布线系统,实际总线长度超过网络限定值规定时,应增加相应延长线路功能的中继器或干线扩展器进行延伸,以满足实际控制需求。
2、根据设计图纸要求在照明配电箱(柜)内一体化安装继电器模块等用于支路控制,配出支路按实际需要选用10A、16A等多种规格。调光模块按实际需求选用2A、4A、10A、20A等多种规格
3、系统应具有模块具备通用输入输出功能,可接收状态量信号与模拟亮信号,如与移动感应器、亮度感应器联动功能。
4、系统构造是强弱电分离模式,应由直流24V对系统模块进行供电与通信。
5、系统每条支路场景模块储存场景应不少于48个模式信息,且具备定时器功能。
6、系统控制软件与系统硬件设备必须是同一厂商自主开发,且软件拥有自主知识产权。支持当今各种流行的操作系统Windows 7/Windows 2000/XP/2003、UNIX、Linux等。设一台OPC服务器作为照明控制自动化系统的一部分来协助接入IBMS,照明控制自动化系统制造商有义务提供信息接口的编码表。
7、应用软件应支持基于SQL的关系型数据库管理系统,支持ANSI/ISO SQL 99标准。具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性,拥有强劲发展的业界公认的数据库产品,例如MSSQL SERVER、ORACLE、SYBASE。
4、 系统硬件要求
    1、硬件包括
    1)中央监控工作站、电源等设备;
    2)酒店客控一体机、继电器模块等;
    3) RS 485、RS232、TCP/IP、CAN等通信接口设备;
    4)其它保证系统正常开通的相关硬件。
2、系统软件包括:
    1)操作系统; 2)图形监控软件;3)系统编程软件;
3、系统监控中心
系统应通过设立监控中心来监视和管理整个系统,并且可根据雇主管理需要在范围内任意增设多个监控点,以方便管理。应用软件必须为网络版,具有登录和操作权限许可证的授权工作站不低于50个。
4、继电器模块
1)所有智能继电器模块都有手动控制功能,以利于工程维护及紧急故障处理。手动功能应为机械式手拨原理。
2)部分继电器模块应具备电流检测功能,以利于对重要灯具状态实时状态反馈监控。照明回路中任意灯具故障或损坏,系统应能够立即报警,且语音报警出故障回路名称,以便于提高管理效率。
3)所有智能继电器模块应为磁保持性,以利于节能需求。
4)用于控制支路灯光的继电器模块,有10A、16A等多种规格电流等级,适用于各种光源的照明负荷。
5)继电器模块应为35mm轨道安装,模块尺寸采用标准模数,应与微型断路器尺寸相似。
6)工作电压范围:220V(-10%~+10%);频率范围:50 Hz(一5%~+5%);电气机械寿命:50000次循环。
5、本项目配置
AISAC-5000系统采用CANBUS总线技术,系统的特点可以简单概述为:
●总线制结构
●模块化安装
●开放的协议
●分散、集中、对等控制
●现场面板采用标准86盒
●控制模块采用标准导轨安装
●模块具有独立的CPU和储存器
6、本项目控制
控制区域        酒店公共区域、酒店客房内
灯光类型        白炽灯、石英射灯、荧光灯、LED灯带灯
输入设备        LCD智能控制面板、模块自带备用开关、电脑控制
控制类型        开关量控制、调光等级控制、群组场景控制
控制方式        集中控制、单个控制、远程控制、现场控制、定时控制