机房规划精密空调安装需要的条件

[复制链接]

0

主题

2

帖子

26

积分

实习生

QQ
跳转到指定楼层
1
发表于 2012-5-22 12:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
一、机房规划专用精密空调机的适用条件

  1. 机房内设备有明确的工艺参数要求,如温度22±1℃,湿度60±5%;
  2. 机房内设备特别重要时,必须有良好的机房环境保证其安全可靠的运行
  3. 机房内设备的价格远远高于专用精密空调机的价格时,例如机房设备的价格 ≥15万元时,建议采用机房专用精密空调机。
 
  二、机房专用精密空调机的安装条件

  1. 设备搬运就位条件
  电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。

  2. 室内外机的放置
  设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。

  3. 安装工艺要求
  室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m设置存油弯,增大管径以减少阻力。

  4. 供水、排水、供电
  供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。

  5. 安装维护专用工具
  压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。

  6. 安装维护常用工具
  扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。