三、具体方案
1、 网络系统和瞬态过电压保护设计
A. 网络系统过电压保护必须运用电磁兼容原理将网络通信系统局部的防护归结到系统全局的雷电过电压保护。
B. 网络通信电子设备所处的建筑物作为一个欲保护的空间区域,从电磁兼容的角度出发,到内分为几个雷电保护区,以规定各部分空间不同的雷电磁肪冲(LEMP)的严重程度。
C. 根据雷电保护区的划分要求,机房建筑物外部直接雷的区域,在这个区域内的设备易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区域;根据建筑物内部及计算机所处位置,可其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压对内部电子设备主要是沿线路引入。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属构成的屏蔽而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面,穿过各级雷电保护区的构件必须在每一穿过点做等电位连接。
D. 进入机房大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备,前端根据IEC312雷电电磁脉冲防护标准,安装上的电源类SPD、通讯网络类SPD。
①供电系统:
a) 在总配电房处,安装LZZ三相电源防雷器,型号:380B-B/4,作为总电源一级保护;
b) 在机房所在楼房总开关处,安装LZZ三相电源防雷器,型号:380C-C/4,作分电源二级保护;
c) 计算机网络中心机房开关处,安装LZZ单相电源防雷器,型号:220C-C/2,作为第三级保护。
e) 设备供电采用LZZ防雷插座,型号:CP01-6,作为计算机网络设备精细级保护。
注:电源分级防雷保护需根据实际情况,可分二级、三级或多级保护。
②通讯网络系统
a) 网络进线如果是光纤,则光端机无需做防雷。如果进线是普通电信网络线,则在路由器前面安装LZZ信号防雷器,型号:RJ45-100M,用来保护信号线。路由器后面如接有网络交换机,应安装LZZ信号防雷器,型号:RJ45-100M/24。电脑服务器和其它终端,则需要安装LZZ 防雷插排,型号:CP01-6。
2、 等电位连接
A. 实行等电位连接的主体应为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属供电线路含外露可导电部分;防雷装置;由电子设备构成的信息系统。
B. 实行等电位连接的连接体为金属连接导体,和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器。
C. 计算机房六面应敷设备金属屏蔽网,屏蔽网与机房内环形接地母线均匀且多处相连。
D. 通过星型(S型结构或网形M型)结构把设备直流地以最短的距离连到邻近的连接带上。小型机房S型,在大型机房选M型结构。
E. 机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜昼采用屏蔽电缆。
F. 架空电力线由于终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,应大于0.6m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管接地。
3、 接地
A. 根据DB50174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求:
① 交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;
② 安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;
③ 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
④ 防雷接地,接地应按现行国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》执行。
B. 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地时,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地共用一组接地装置,其接地电阻不大于其中最小值,并应采用防地电位反击的等电位保护器。