华为金牌代理
  随着计算机的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大中型企业的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因为,一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,造成数据传输或存储故障,当严重事故时会造成机房内计算机设备报废,机房服务器长时间瘫痪,后果不堪设想。

  中新创科智能PDU(DNP84108)就会对会影响系统运行的因素,包括各种设备,如:UPS电源、交流稳压电流、发电机组、机房专用空调机组等的工作是否正常,机房的环境(温度、湿度)等纳入网络管理范围。在监控网络中,操作者设定所需监测的电压、电流、温度、湿度等监测数据的正常值,当某一部分某个参数的输入值超出设定的正常范围,监控系统就会发出报警信号,提醒机房操作人员注意,以便及时采用相应的措施。根据企业机房的具体实际情况,一般纳入环境监控系统管理范围的项目包括:机房网络供电(市电)质量;UPS主机的运行状态;机房恒温、恒湿专用空调的运行状态;机房内所有机柜内部的状态;机房主要工作区域内的温、湿度控制;计算机房内火灾报警系统中各探测器工作状态;自动气体灭火系统以及机房内水害报警等。面对如此多的项目,在设计时到底应该怎么进行呢?

  我们这里采用中新创科公司企业级电源管理产品DNP84108。智能PDU/84108是一种使用方便、易于通过浏览器访问的管理工具,用于帮助系统管理员方便地管理网络关键物理基础设施。它使用户不但可以对网络关键物理基础设施状况进行快速的评估,而且能够在影响可用性的事件发生时,通知相关管理人员;帮助管理员对系统可用性、电源、运行时间及空调等需求的变化进行规划;通过智能PDU/84108的一个简单的管理界面,或者将智能PDU/84108集成到用户习惯使用的管理系统中,可以大大降低管理网络关键物理基础设施的复杂性,提高管理效率。

智能PDU机柜电源分配服务器(智能PDU/84108)是中新创科公司针对各种监控场合,研发的通用机柜电源分配服务器,广泛应用于各个行业机房监控,为大多数系统集成商和自动化公司、研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的网络化机柜电源分配设备。我们看到它是一种1U 机架式服务器,它实现主要功能如下:

①集中管理 可以通过网络上任何位置的web页面直观方便的管理,可设置多级密码,还可用Windows界面专用管理软件同时管理多台PDU。图2就是智能PDU/84108应用在系统中的网络管理结构图。


②定时功能 定时开关设备电源,可降低机房内设备的使用率,延长其使用寿命。
③实时故障监控、记录、报警 通过智能PDU/84108可测量电压、电流、温度、湿度;电压和电流传感器内置,并可外加传感器。电压、电流、温度、湿度超出设定范围蜂鸣器鸣叫提醒。
④远程唤醒 对于支持WOL功能的PC、服务器可实现异地远程重启的操作,省去管理员因为重启而浪费的时间和人力以及服务器和PC宕机时间延长产生的损失,提高网络运行效率。
⑤延时顺序开机八路通道支持延时顺序加电,避免设备同时加电给电源和设备本身带来冲击。
⑥可靠性用户实时控制无需断电重启设备,避免某些设备因断电引起不必要的麻烦;另中新创科智能 PDU防雷击、浪涌,保护设备。
⑦多功能性 针对TCP/IP协议提供常用网络工具,如:Telnet、Ping,支持对服务器的监控


功能小结

   这套机房环境监控系统提高了工作效率,改变了原先机房值班人员定时巡查机房环境设备,减轻了管理人员的负担,做到能及时排除故障,能够科学管理,分析发生故障原因,对已发生的故障作全面的分析数据,使得问题得到完善的解决。因此,对机房环境与设备的集中监控和科学管理,采用一套好的机房环境监控系统和选择一种稳定而且性价比高的智能PDU就显得非常重要,也是大型机房随着IT技术发展的必然趋势。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x
做人要厚道,看贴要回帖!
2
发表于 2009-8-5 11:08:06 | 只看该作者
华为金牌代理

3

主题

20

帖子

28

积分

实习生

QQ
3
发表于 2010-3-4 13:21:43 | 只看该作者
华为金牌代理
我司是国内最大的专业做机房环境动力监控,能提供一整套机房监控方案。现寻求西南合作方,如有需求请联系我!!
深圳龙控计算机技术有限公司 西南办事处
电话:028-85451532  13908172482
QQ:77647966
联系人:桑武华
邮箱地址:sangwh@loncomip.com
专业做机房监控,全国最大的机房监控供应商

0

主题

40

帖子

44

积分

实习生

4
发表于 2011-1-14 14:03:07 | 只看该作者
HBL-2800系列环境监控报警系统描述
1.1面板布置
后面板接口说明:

1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电
2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站
3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用
4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入
5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入
6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用
7:报警输出口:用于警号及报警控制
8:报警输出口:用于警号及报警控制
9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统
10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络
11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用
控制输出接口说明:
控制输出接线端子,定义如下:
DO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。
V-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
Gnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。
1.2产品特性和规格
1.2.1主要特性
? 市电监控、市电停电/恢复报警
? 市电电压、电流值监控
? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警
? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
? 设置操作通过短信互动或设置软件完成
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能
? 系统具有远程布防/撤防功能
? 有报警输出口,可供其它设备采集
1.2.2规格
? 19英寸1U标准机架式  物理尺寸:440×220×45mm
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
? 1路RS232/485通讯接口
? 2路报警警号输出端口
? 8路采集信号接口
? 工作温度:0℃-40℃
? 工作湿度:10%到95%RH无凝结
? 重量:2.0kg
1.3产品功能
HBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能,
1.3.1监控机房环境参量及智能设备:
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。
1.3.2多方式报警:
短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
1.3.3远程短信查询
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
1.3.4安全
系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
1.4 系统特点
(1)  支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。
(2)  系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。
(5)  扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。
(7)  系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。
(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。