监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 2567|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

配备多大功率的UPS

[复制链接]

35

主题

552

帖子

963

积分

正式员工

跳转到指定楼层
1
发表于 2009-11-6 13:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。  
  其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率  
  后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。  
  给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别,这点要提请用户注意。  

看你的计算机多大功率(现在的计算机配置参差不齐,功率相差很大).计算方法是这样:如果计算机功率为200W,那么UPS的功率就是200*3(至少)=600VA的.五台这样的计算机就是3000VA的.这样的UPS都用外置电池,至少两节.不加电池,价格在1000-1500元之间(山特).
用两个小时,考虑到电池使用寿命,所用电池型号如下:
600W*5/24V(按两节电池计算)=13A,电池连续供电使用电流应不高于额定的1/10,所以电池型号至少得130AH.
统一免维护150AH电池,450元每块.
也可使用较小的电池用四块(每两块并联,但占地大).
这样计算下来,这个UPS要花费1900-2400元.
虽然这个配置可以连续供电5小时以上,但对电池使用寿命的影响还是很大,所以,在电池配备上以150AH四块电池为佳.连续供电至少12小时,使用寿命(虽然免维护,但还是要经常维护)在五年以上.
一个电脑配多大的UPS,那要看你的电脑总的功率消耗是多少了。一共有三个方面:一是主机,在主机这部分里还要看你在里面挂多少硬盘和光驱、软驱、显卡、声卡、网卡、采集卡等,但有一个简单的算法,那就是看你的主机电源是多大的,可以根据这个为基础计算,一般就算是350W吧,现在有的人都把电源配到了400W;二是显示器,如果是CRT(显像管的)17寸的80W左右,19寸的120W左右。如果是LED(液晶的)总算100W就够了;三是外挂,例如调制解调器,路由器等,或者打印机,不过UPS一般不让挂打印机,这一块你算上50W就可以了。现在你把这几项加起来,再加上30%的余量,就是你的UPS功率了。另外你准备让你的UPS工作时间是多少?这决定了UPS电池配备多大AH(安时)的,你买的时候要与销售商说清楚了。
2
发表于 2009-11-17 16:35:31 | 只看该作者
华为金牌代理

UPS电源

主要经营山特,台达,APC
一级代理,询价QQ 514253196
南京骏杨明科技
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2025-8-11 02:54 , Processed in 0.098649 second(s), 27 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表