监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1762|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

数据中心建设建筑定级

[复制链接]

10

主题

10

帖子

26

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2016-5-8 16:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
建筑定级
建筑T1级别
对于可能引起数据中心瘫痪的人为地或自然灾害不做任何建筑防护措施;设备区地面活荷载不小于7.2kPa,同时楼面另需满足1.2kPa的吊挂活荷载。
建筑T2级别
T2机房应满足所有T1机房的要求外应有建筑防护用于避免由于自然灾害或人为破坏造成的机房瘫痪;机房区域的隔墙吊顶应能阻止湿气侵入并破坏机械设备的使用;所有安防门应为金属框实心木门,安防设备间和安保室的门应提供180度全视角观察孔;所有的安防门必须为全高门(由地面到吊顶);安保设备间及安保室的隔墙必须为硬质隔墙并加装厚度不小于16mm三合板,至少每隔300mm要用螺丝固定;设备区地面活荷载不小于8.4kPa,同时楼面另需满足1.2kPa的吊挂活荷载。
建筑T3级别
除满足T2要求外还应满足如下要求:需提供备用的出入口和安全监察点;提供备用安全出入道路;机房外墙上不能有外窗;建筑系统应提供电磁屏蔽保护;钢结构应提供电磁屏蔽保护;屏蔽层可以是贴铝箔的板材或金属网;机房入口应设置防跟入系统;对于冗余的设备应提供物理隔断以降低同时宕机的可能性;应设置防护栅栏以控制非正常侵入事件,同时建筑外围应设置微波探测和视频监控系统;厂区应设置门禁控制系统;机房区,动力区应设置门禁系统,并提供门禁控制中心监控系统;设备区地面活荷载不小于12kPa,同时楼面另需满足2.4kPa的吊挂活荷载。
建筑T4级别
除满足T3要求外还应满足如下要求:考虑对于同一灾害的冗余保护措施;考虑潜在的地震、洪水、火灾、暴风、暴风雨以及恐怖主义者和精神病人防护措施;柴油发电机应位于室外或其他建筑内;在室外规划油罐区且尽量靠近柴油机;位于地震带0,1和2上的数据中心建筑按地震带3的要求设计抗震,位于地震带3和4上的数据中心抗震按地震带4的要求设计抗震,所有的设备设计重要系数取1.5;位于地震带3和4上的数据中心设备和机架应设计顶安装的抗震支架;设备区地面活荷载不小于12kPa,同时楼面另需满足2.4kPa的吊挂活荷载。

北京中测信通科技发展有限公司是由原国内知名通信公司运营维护团队组成,是一家立足国内、整合数据中心资源的高科技专业服务公司,专注于数据中心第三方验证测试服务。

    数据中心机房工程是一个多专业建设综合体,现代数据中心机房整体解决方案设计包括数据中心的全生命周期:项目建议书、可行性研究、立项策划;系统规划、设计咨询;项目施工管理顾问;综合测试验证实施;运维管理保障。每个阶段相互关联,各专业相互依联,数据中心全过程的整体解决方案设计是确保数据中心安全运行的基点。迄今为止,我们已经为多个大型数据中心提供专业服务。

    一直以来,中测信通致力于为客户创造数据中心服务的专业价值,是现代数据中心机房工程整体解决方案设计创新、行业领导团队专家。

    雄厚的技术研发力量-- 自主研发的集中式负载及机房用的机架式负载,可为数据中心提供专业验证测试服务,提出维护解决方案

    专业的测试团队--- 有效整合专业机房测试团队,专家、测试工程师结构完成,覆盖数据中心各个领域人才。 多年的项目实施经验---公司长期与通信、石油、矿业、银行等单位保持密切的合作,为他们提供可靠的数据中心验证检测解决案,解决了企事业单位用电隐患。

中测信通zcecs——您身边的数据中心服务专家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-6-3 20:39 , Processed in 0.070454 second(s), 23 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表