故障一:交流保险丝烧掉。
原因分析:放大器的电源变压器短路所致。
维修方法:更换相同型号的变压器。

故障二:图像出现横向黑带干扰,有时伴有交流声。
原因分析:检查放大器电源及整流部分是否正常,如若正常,则可判断是由于三端稳压管短路而造成输出纹波电压增高。
维修方法:更换相同型号的三端稳压管。

故障三:交、直流保险丝完好但输出电平很低,图像不清楚,且伴有雪花。用场强仪测量放大器的输出端电平很低
原因分析:
1、放大器的增益插片未插好。
2、放大器模块损坏
维修方法:先检查增益插片是否插紧;再小幅度来回转动旋钮,看图像是否时好时坏,如果图像质量时好时坏,就说明是旋钮接触不良造成的,此时应更换旋钮;如果排除了上述可能,则就是模块损坏造成的。

故障四:交、直流保险丝均完好无损,放大器无信号输出。
原因分析:电源电压过高,。
维修方法:把交流保险丝拔下来,重新启动即可,如果经常有电压过高现象,可根据情况,在电源线火线上加装一个大功率电阻以降低电压

故障五:烧直流保险丝,放大器无信号输出。
原因分析:放大器供电三端稳压管损坏导致烧直流保险丝,造成放大器不工作。
维修方法:更换元件。