 在所有的综合布线工程中,除了布放线缆之外,打线(信息模块与配线)也是其中一个重要的环节,看似简单,实际却也是大有学问。今天云南超六类网线厂家唯康就以六类布线系统为例,教大家如何打线。

  在这之前,云南超六类网线厂家唯康建议大家先了解六类非屏蔽双绞线的结构和生产工艺。六类双绞线中采用4线对隔离装置,这种线缆内部带螺旋式十字支撑结构,将所有双绞线锁定在四个相对固定的位置,可有效降低在全频工作范围(0~250MHz)线对之间的相互干扰,具有稳定的平衡特性。

  在在《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007)的6.0.2中就规定了对绞电缆终接应符合下列要求:

  (1)终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于3类电缆不应大于75mm;对于5类电缆不应大于13mm;对于6类电缆应尽量保持扭绞状态,减小扭绞松开长度。

  (2)对绞线与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2007)中的规定。

  两种连接方式均可采用,但在同一布线工程中,两种连接方式不应混合使用。

  对于六类信息模块打线时要求线缆PVC绝缘层的外皮与IDC打线端子平齐,以降低近端线对的串扰值,同时,在线缆到达IDC打线端子刀口处,尽量不要破坏对绞线的绞距。江苏超六类网线厂家唯康曾做过比较,如果打接时,有一对芯线在IDC处于分开距离太大(因4对线中有一对节距相对较大,很容易松开),则近端串音NEXT的余量就小;如果打接时能保证线对不松开,则近端串音NEXT的余量就会明显增大,前后会有3dB的差异。

  因此在打线过程中,云南超六类网线厂家唯康建议您要把握以下一个要点:1、打线要打到底,听到“喀嗒”声后方能放手;2、打线刀应启动旁边的切刀,在打线的同时切断线;3、不要使用美工刀打线;4、打完线后将盖子盖上。保持长期可靠性。