监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1273|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

简述显示屏单元板的设计

[复制链接]

36

主题

36

帖子

148

积分

实习生

跳转到指定楼层
1
发表于 2012-8-22 13:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
优质的LED显示屏除了讲究原材料质量之外,LED单元板的设计也是非常的重要,设计合理的LED显示屏单元板可以降低生产成本,节省原材料。今天,沈阳华海就来介绍一下LED显示屏的单元板的设计。
一、对LED显示屏单元板的要求:

    1、数字器件和驱动器件分开供电:要采用模拟和数字分开布线的方法,在板上有空间的情况下,建议将列驱动的电源和行驱动的电源也分开。数字部分的电源仅在电源座的入口处通过跳线和驱动部分的电源相连。
    2、布线层的使用:在设计2层以上电路板时,禁止使用内电层。将内层定义和普通层一样使用。对于需要盲孔埋孔设计的LED单元板,对于四层板,1-2,3-4,1-4打孔,对于六层板,1-2,2-5,5-6打孔;具体工艺,须向PCB厂家确认后确定。
    3、电容的要求,在驱动部分和数字部分的电源入口,放100u电解电容和104电容。在电源线分支入口及末端的地方,放100u电解电容。串转并驱动芯片的电源脚和地之间留104电容的位置。建议行驱动芯片的附近留100u电解电容的位置。
    4、安装孔:对于使用LED显示屏模块的单元板,安装孔切忌位于两模块的交界处,孔的周边不能有铜箔,以防安装孔与单元板的直流地相连 相连(对于客户要求的不得已的,要有客户的签字)。一般元件应放在距固定孔中心3.5mm以外的地方,比较高的元件(如电容,插件芯片)应放在距固定孔中心5mm以上的地方。在针对专门客户设计PCB时,要明确客户的固定孔位置和固定结构以决定排针,电源座和其他器件的放置位置。在用户没有明确需求时,级连排针和电源座要放置在离固定孔横竖连线各2cm以外的地方。

二、LED显示屏单元板检查维修:

    1、每小区(单元板共分上下两小区)的左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与响铃端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若正常则判断为模块坏,如果不正常,可直接用细电线代替接通即可消除。
    2、目测故障所对应的模块引脚及引线有无漏焊、断路/短路、虚焊。
    3、可用万用表直接测量单个模块是否正常,如果正常,则判断为电路板与模块间的内部短路,不过不正常则判断为模块坏了,用同型号模块替换。

转自:http://www.huahailed.com/support-223.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-11-27 12:26 , Processed in 0.061818 second(s), 24 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表