监控安装 ERP

系统集成论坛

 找回密码
 注册通行证

QQ登录

只需一步,快速开始

路由器交换机防火墙系统集成商城 优质产品采购平台
查看: 1728|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

某机房监控管理系统介绍

[复制链接]

22

主题

174

帖子

388

积分

版主

跳转到指定楼层
1
发表于 2010-4-14 15:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
机房监控管理系统采用分布式的架构,系统结构如下图:



安保监控
门禁状态监控
门禁监测:实时监控各机房重要门区的人员进出情况以及各楼梯通道门区的人员进出情况

CCTV摄像头监控(实时)
通过部署于机房各重要区域的摄像头,能够对现场情况进行动态实时监控

历史数据
图像的录像、存储等功能由硬盘录像机完成,循环录像。历史数据可保存3个月


的实时环境监控系统可以实时准确地监控UPS,空调状态,温湿度以及漏水情况
UPS监控
UPS:实时监测一楼UPS机房中的UPS的工作状态以及各性能参数,提醒值班员注意,并立刻通过电话语音或短消息进行报警
对于重要的UPS运行参数,可形成曲线记录,并提供定位查询线,可以显示具体参数值和最大值、最小值、平均值等

机房环境监控
监控系统实时监测托管机房内的精密空调的工作状态以及各性能参数,包括以下功能:
  空调参数:回风温度、回风湿度、温度设定值、湿度设定值、回风温度高报警值、回风温度低报警值、模块风机运行时间等参数  
   
  空调状态与报警状态:空调的压缩机状态、风机状态、加湿器状态、去湿器状态、加热器状态;回风温度过高报警、回风湿度过高报警、回风温度过低报警、回风湿度过低报警等空调的状态与报警
  
  空调的控制:可远程控制空调的开机和停机、远程设置空调的温度与湿度等  

温湿度
通过密布各处的传感器实时准确地监测温湿度,并绘制成动态和静态曲线,并通过与空调系统的联动精细调整各处温湿度

漏水
的楼漏水监控可以实时监测空调周围是否产生漏水

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-5-23 10:24 , Processed in 0.099927 second(s), 28 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表