|
此排除IBM刀片服务器宕机故障所适用的机型仅限于BladeCenter所有8677机型; BladeCenter HS20所有8678机型; BladeCenter HS20所有8832机型; BladeCenter HS40所有8839机型; BladeCenter JS20所有8842机型; BladeCenter T所有8720机型; BladeCenter T所有8730机型。
IBM刀片服务器宕机故障现象
配置了两块转速为15K的SCSI硬盘后无法加电自检。
管理模块在事件日志中可能会显示下列信息:
-BladeCenter , System Power Good Fault
-BEM Option Failure
系统可能还会出现下列的声音代码:
这种错误只会出现在LSI的控制器初始化的过程中,并且在刀片服务器SCSI存储扩展选件中安装了两块转速为15000转/分的SCSI硬盘。
受影响的配置:
下列任一种IBM e(logo)服务器:
a BladeCenter, Type 8677, any Model.
a BladeCenter HS40, Type 8839, any Model.
a BladeCenter HS20, Type 8678, any Model.
a BladeCenter HS20, Type 8832, any Model.
a BladeCenter JS20, Type 8842, any Model.
a BladeCenter T, Type 8730, any Model.
a BladeCenter T, Type 8720, any Model.
系统配置了下列选件:
IBM 73.4GB 15K rpm Ultra320 SCSI Hot-Swap HDD, p/n: 32P0735, FRU: 32P0736
IBM 36.4 GB 15K rpm Ultra320 SCSI Hot-Swap HDD, p/n: 32P0734, FRU: 32p0737
IBM eServer BladeCenter SCSI Storage Expansion Unit, p/n: 26K4847, FRU: 26K4841
IBM刀片服务器宕机解决方法
拔出刀片服务器10秒钟;
拔出两块SCSI硬盘;
重新插入刀片服务器并加电;
在LSI控制器初始化的时候按“CTRL C”进入LSI Logic Configuration Utility;
选择当前的控制器(刀片服务器只有一个控制器);
在控制器属性里选择"Drive Spin-up Delay"并且改变设置为9秒;
保存并退出。
关闭刀片服务器,重新插入两块SCSI硬盘,现在系统可以正常引导了。 |
|