  以下主要是关于视频光端机常见的一些问题,一起来看下:

  视频光端机数据接口问题:

  为适应安防监控的需要,系统各种设备(矩阵,硬录,解码器)都提供RS-485方式的数据接口,此格式的数据接口的优点是传输距离长,负载能力强,并能组成四线全双工通信总线,线上任何两台设备都能实现双向通信,而四线RS-422总线则只能实现主、从机之间的双向通信,从机之间则不能。它的缺点是有一个使能端,呈三态形式,给通信带来不稳定甚至“卡死”现象。如果出现不能通信(失控),应从以下几方面查找原因:

  ① 检测有无控制信号用万用表交流10V档测控制器(矩阵、硬录等)输出RS-485口,看其有无控制信号输出。

  ② 判断光端机RS-485接口是否正常,若UA-B电压为零则视为不正常。

  云台乱转不能控,这种现象是两个原因造成:a)RS-485端口A+,B-接反;b)系统阻抗严重不匹配。

  视频光端机开关量问题:

  开关量信号是TTL电平的脉冲串,它能控制警灯、警铃、继电器等工作,开关量接口的负载能力以所控制的电流大小来衡量,如EW系列光端机的开关量负载能力为≤1.5A。

  ①.EW系列光端机开关量接口支持常开按钮,但是如下图接法时,则常开、常闭形式均支持。

  ②.开关量接口不能直接并联使用,如有需要只能通过分配电路接入。

  ③.有些客户用RS-485总线传输开关量,根据实践经验证明,这种方式不可取,常会出现工作一段时间(如3~4天)即死机现象。开关量转RS-485的转换器制作有缺陷可能是问题所在。