1. 系统概述
1.1 体育比赛电视转播是指电视机构利用比赛现场获取的影像和声音为基础形式的信号源,制作加工后传递给观众观看的一种节目制作方式。它是依托一个转播技术系统平台,经过电视机构编播人员的加工和处理,完成节目内容的制作。
1.2 本图集设计的体育比赛电视转播系统是指这个技术系统中视频系统、传输系统在体育场馆内的应用情况。技术系统是由多个系统组成的完整体系,包括视频系统、微波系统、音频系统、通信系统和传输系统等等。
2. 信号流程
2.1 体育比赛电视转播系统的信号流程一般可分为场馆的信号创建、信号传输与节目信号制作三部分。
2.2 场馆信号创建包括用摄像机和话筒把比赛现场的实况采集和拾取下来,经过导播对摄录的画面和声音进行切换,配上慢动作、字幕和特技组成的电视成品信号。还包括评论员和内部通讯音频信号等。
2.3 信号的传输是指利用传输设备,把信号分配到预先约定的电视广播机构,并按照电视广播机构的要求将最终制作完成的节目信号传送到指定接收设备。
2.4 节目信号制作是指有转播权的电视广播机构按照各自的需求对信号进行再加工至可以直接呈现给观众的制作过程。
3. 系统构成形式的多样性
3.1 体育比赛的电视转播节目因为其转播赛事规程、等级、影响力和商业运作模式等方面的不同,其技术系统的构成形式也不相同。
3.2 设置区域的差异性。综合性体育比赛的电视转播需在同一时间内,将位于不同比赛场馆内的电视信号进行传送,一般需要一个相对整个场馆独立的电视转播中心来完成,传输部分将涉及各个比赛场馆和电视转播中心等多个不同区域。单项体育比赛的电视转播系统的设置一般仅限于单个体育场(馆)内。
3.3 系统格式的差异性。在体育比赛转播中,由于现场摄像机位数量的不同,转播系统可分为单级系统和多级系统。单级系统是指现场的转播车或电子现场制作(EFP)设备的切换台经过对镜头的一级组合切换即形成播出信号的系统。如果作为转播车或电子现场制作系统切换出的信号需要上一级切换系统进行切换等形式播出信号的系统,称为多级系统。
3.4 节目信号制作流程特点的差异性。区域性体育比赛转播的流程最大特点是电视机构在现场拾取的声音和图像信号经过切换处理后制作节目直接传送给观众收看;国际性赛事的转播一般由指定的电视转播机构制作公用信号,再由广播中心统一制作传送给转播权的持有者,有转播权的持有者接收到信号之后,再根据自己的需求制作成适合在本国、本地区直接播放的节目。
4. 系统建设
4.1 体育建筑为适应电视转播系统在不同体育比赛时构成形式的不同,应按照对体育建筑的较高要求进行设计。
4.2 体育建筑需满足由电视转播车构成的单级系统的使用要求,同时也应满足由电视转播车和电子现场制作(EFP)级联方式的多级系统的使用要求。
4.3 电视转播设施
4.3.1 电视转播机房
1)位置:靠近电视转播车,在媒体运营区域内。
2)面积:
a) 体育场:200~300m2;
b) 体育馆:100~150m2;
c) 游泳馆:150~200m2.
3)技术接口:
a) 2个互联网接口:
b) 4条国内(际)长途电话接口;
c) 2个场馆实时信息系统(技术记分与成绩处理信息系统)网络接口;
d) 2个组委会信息接口;
e) 2个有线电视接口;
f) 单模光纤或三同轴电缆(连接场馆内有线电视机房);
g) 预留与场馆大屏幕控制主机的视频接口。
4)用电负荷:机房内设立电源柜一个,柜内两路380V电源分别由UPS设备和市电提供,两路电源可实现互投。电源接地形式采用TN-S,用电量约20~50kW,具体用电负荷依场馆实际情况而定。
4.3.2 电视转播车:
1)位置:应尽可能靠近体育场(馆)运动员混合区一侧。
2)面积:转播车尺寸(长*宽)15m*2.5m,底座尺寸(长*宽)18m*7.5m.
3)承重:车重40t计算。
4)用电负荷:50Kw.
4.3.3 评论员席:应设在主要摄像机机位一侧,每个评论席应提供3个座位,每个评论员席按以下要求设置:
1)网络接口2个;
2)电话接口2个:
3)有线电视接口1个;
4)视频回放1个(连接电视转播机房);
5)每个评论员席安装的四联插座应具备500VA的基本电源。
在配有评论员信息系统的赛场中,要求基本电源增加到800VA;对所以带摄像机的评论席,除安装基本电源外,还需安装与四联电源插座配套的一个单独的断路器。
4.3.4 摄像机:
1)主播摄像机机位平台单位面积不应小于2m*2m;
2)摄像机连接电缆:
a) 三同轴电缆,通常为RG-59/U型:
b) 光纤,通常为单模光纤。
5. 线缆敷设
5.1 预埋方式:可根据本图集的摄像机位图,在每个摄像机位上预留摄像机接口箱,在每个接口箱中敷设一根电视转播专用三同轴电缆,同时还要预留内通一个、现场拾音两个、视频回放接口一个、220V电源插座一个。对有高清电视转播要求的场馆还需敷设高清转播专用光缆一根。
5.2 预留管道方式:可根据摄像机位的要求,敷设到每个摄像机位的电视转播缆沟、电缆桥架或电缆挂钩等,要求做到放缆、收缆方便,缆沟上要有盖板。同时要考虑和场馆内混合区、新闻发布厅、评论员区的连通。缆沟的断面不宜小于0.3m*0.15m.
|
|