楼主: 机房效果图
打印 上一主题 下一主题

机房表现-机房效果图交流+最新版机房设计规范+最新版机房验收规范

  [复制链接]

0

主题

1

帖子

21

积分

实习生

61
发表于 2010-8-6 07:51:43 | 只看该作者
华为金牌代理
干嘛把水印弄这么大
严重影响效果
每个机房布局及设计都不一样
不会借用你的图的
如果做广告,麻烦小一点

0

主题

40

帖子

44

积分

实习生

62
发表于 2010-8-9 09:08:30 | 只看该作者
华为金牌代理
因为论坛不让人灌水,所以冷
63
 楼主| 发表于 2010-8-10 17:49:35 | 只看该作者
华为金牌代理
回复 61# 生生不息

主要是为了联系方式,如果真要看效果的话,我这里还有大图,没水印的。
64
 楼主| 发表于 2010-8-10 17:51:08 | 只看该作者
回复 62# IDEAWAN

不让灌水,就多多浇水呗,有空多上来交流,这里人气越来越旺了。

0

主题

1

帖子

21

积分

实习生

65
发表于 2010-8-19 16:56:59 | 只看该作者

0

主题

8

帖子

32

积分

实习生

66
发表于 2010-8-20 14:47:12 | 只看该作者


各系列机架KVM  / LCD KVM  
Minicom  基于IP的KVM解决方案提供商
华南区代理
销售热线  18675822272
QQ:275877763
67
 楼主| 发表于 2010-8-24 16:50:37 | 只看该作者
好久没冒泡,发图先!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册通行证

x

0

主题

1

帖子

22

积分

实习生

68
发表于 2010-9-17 21:38:43 | 只看该作者
谢谢分享!有需要找LZ。

0

主题

3

帖子

25

积分

实习生

69
发表于 2010-9-25 10:29:58 | 只看该作者
电子信息机房消防解决方案
电子信息机房消防工程概述
    电子信息机房的工程,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
    由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
    机房方案项目通常包括内部装修工程、供配电工程、机房监控系统、KVM系统、空调工程、防雷接地工程、消防系统工程等七大部分。

消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。
机房火灾自动报警系统设计
    机房结构和防火分析
    1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。
    2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃   烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。
机房火灾探测器位置设计
    1、在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。
    2、地板下安装感烟探测器,感温探测器;天花上安装感烟探测器,感温探测器
机房消防联动系统设计
    1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。
    2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态。
    3、非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动,空调系统与非消防电源的关闭,应在气体喷放前30S时动作,也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。

机房消防灭火系统设计
    1、根据机房的特殊性,本系统采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。
    2、设置气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。
    3、设置声光报警器,安装在灭火区域内、外出入口。
    4、设置气体喷放指示灯,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。安装在灭火区域内、外出入口。

    5、其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。


    5、其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。



    5、其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。


机房气体灭火区域的防护要求
    1、穿越灭火区域空调管路,在两边安装电动防火阀。
    2、对于地下无管路下送风的空调系统,在灭火区域墙下安装电动防火阀,防火阀平时常开,以保证机房的空调送风量,在灭火时,全部关闭,以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。
    3、安装在灭火系统区域的门,必须全部往外开启且安装闭门器。

机房气体灭火区域的防护要求
    1、穿越灭火区域空调管路,在两边安装电动防火阀。
    2、对于地下无管路下送风的空调系统,在灭火区域墙下安装电动防火阀,防火阀平时常开,以保证机房的空调送风量,在灭火时,全部关闭,以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。
    3、安装在灭火系统区域的门,必须全部往外开启且安装闭门器。
七氟丙烷灭火系统在电子信息机房的工程典型应用
    七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。
    七氟丙烷无管网自动灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》及ISO14520- 9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。
    七氟丙烷无管网灭火系统由箱式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,也具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。其中箱式气体灭火装置由箱体、储存瓶组、连接管、喷嘴等组成。  

适应的火灾类型:




适于扑救下列一些火灾类型



不得用于扑救下列物质的火灾




(1)电气火灾;
(2)液体表面火灾或可熔化的固体火灾;
(3)固体表面火灾;
(4)灭火前可切断气源的气体火灾。



(1)含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;
(2)活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;
(3)金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;
(4)能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。






典型的保护对象:
    特别适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。
西安蓝盾消防设备有限公司
电 话:029—88384656 88384673


传 真:029—88384656转8006


联系人:熊先生


手 机:13991987994


地 址:西安市高新区科技路66号


网 址:http://www.ldfire.com


E-mail:ldfire119@163.com

ldfire@sina.com
70
 楼主| 发表于 2010-11-9 17:15:49 | 只看该作者
最近好久不上线,帖子都沉了,顶起来先。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册通行证

本版积分规则

联系我们| 手机版|系统集成论坛 ( 京ICP备11008917号 )

GMT+8, 2024-6-2 06:21 , Processed in 0.218656 second(s), 22 queries .

系统集成论坛

BBS.XTJC.COM

快速回复 返回顶部 返回列表