管棚注浆是管棚施工过程中一个至关重要的环节,因为管棚注浆的效果直接影响着整个管棚施工的质量。因此管棚注浆不仅要根据地质情况来选择合适的浆液和合理的流量,我们还要计算出管棚注浆的工程量。要想计算注浆的工程量,我们就必须要知道管棚注浆量的计算公式,那么具体的计算公式是怎样的呢?
管棚施工过程中要对Ⅴ类围岩及洞口进洞地段进行管棚注浆超前支护有助于洞口进洞时安全得到保障,也使洞内软弱围岩地段施工能顺利进行,确保人员、机械的安全,也使隧道开挖工作能顺利进行具有现实的意义。
管棚注浆量的计算公式如下:
1、计算管棚注浆材料及配合比
注浆浆液采用水泥-水玻璃双液浆,水泥采用425普通硅酸盐水泥,水玻璃采用Ⅱ型水玻璃,体积质量为1.25g/cm3.水玻璃浓度为35Be°,水泥浆液水灰比为0.6:1~1:1.水泥与水玻璃浆体积比为1:0.5.
2、了解注浆压力
注浆压力为:0.5~1.2MPa。
3、了解浆液扩散半径
浆液扩散半径公式:R=0.7×0.3=0.21m,取0.3m。
4、计算单根钢管注浆量
计算公式:Q=π·r2·L+π·R2·L·η·α·β式中:r—钢管半径,0.108/2=0.054m;L—钢管长度,考虑与钻机连接,取24m; R—浆液扩散半径,取0.3m;η—地层孔隙率,堆积体经测试为11%;α—浆液有效充填率,取0.9;β—浆液损耗系数,取1.15.经计算,单根钢管注浆量:Q=0.992m3.
管棚注浆量的计算公式就为您讲到这里。管棚注浆是一种长距离超前支护方法,前面我们有讲到管棚超前支护施工技术要点,大家可以结合起来了解一下。超前支护超前距离长,刚度较大,适用于掌子面不能自稳、含水的地层,控制地表沉降、防渗止水的效果较好,施工工艺要求较高。了解清楚管棚注浆量的计算公式之后,在后续的管棚施工过程中是非常有帮助的。
管棚施工队【北京八方陆通】年专注管棚施工,提供管棚施工方案、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚 施工动画视频。管棚公司网站:http://www.bj-bflt.com/
|