发表于 2012-8-29 10:01:26 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为金牌代理
施工安装方案

一、主要机具
    水平仪、方尺、2~3m靠尺板、墨斗、小线、线坠、扫帚、铅笔、油刷子、吸盘、手推车、小铁锤、合金钢扁钻子、;切割锯等。
二、作业条件
     1.首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好(大多是水泥 地面或 现制水磨地面等),基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净。 房间平面如是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。
     2.安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定位置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内加工。相邻房间内也应全部完工。
    3.架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出 面层标高控制水平线。
三、施工安装工艺:
     1. 工艺流程
    基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架――>系统接地(有此要求场所)――>铺设活动地板面层-->清擦
     2. 基层处理与清理:进场前施工场地清扫,检查地面基层,确保平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。
3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
     A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
     B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。
C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。获取地板支撑位置。
    4. 安装固定可调支架:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
5、系统简单接近接地:用铜辫将支架连接到就近的接地端。(有此要求的场所)
     6. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆封边。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。
      7.清擦:进行清擦地板面层。
8、报验:施工完后自检、局部调整,报总包方验收。
五、 质量标准
  保证项目:
     1.活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。
     2. 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。
  基本项目:
     1.表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。
     2.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
六、允许偏差项目
1、支座(架)顶面标高允许偏差±2.5mm。
2、整体板面平整度允许偏差≤±2.5mm。
3、整体板面拼缝平直允许偏差≤5mm。
4、板面缝隙宽度允许偏差≤1mm。
七、施工铺设局部解析