系统集成论坛
标题:
机房工程解决方案
[打印本页]
作者:
狙神
时间:
2009-7-2 13:03
标题:
机房工程解决方案
机房地面工程:
机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。
活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理(如Durkflex等 ),保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。
机房天花工程
机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。机房应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
机房墙面工程
机房内墙装修的目的的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。
机房隔断工程
为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。争对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。
机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。
机房供配电
机房负荷均按照一级供电负荷设计。
计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为"设备供配电系统",其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为"辅助供配电系统",其供电由市电直接供电。
机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。
机房供配电系统是机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。
机房一般采用市电、发电机双回路供电,发电机作为主要的后备动力电源,运行成本较低。
机房空调及新排风系统
机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。
机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,宜采用恒温恒湿精密空调系统。
机房新排风系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。
机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局。其风量根据空调送风量大小而定。
机房防雷接地工程
机房接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。机房一般具有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。
在机房接地时应注意两点:
1、信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。
2、灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。机房接地宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。
机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成 ;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。 机房防雷产品可选用北京欧地安科技有限公司生产的型号:LEO-Ⅱ100KA/4P、LEO-Ⅱ40KA/4P、LEO-S-RJ45、LEO-SH24等防雷产品。
房监控系统工程
随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS 电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。
机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
机房气体消防工程
机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。
机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和SDE两种气体。
作者:
斯炜电子
时间:
2009-7-13 16:57
标题:
回复 1# 狙神 的帖子
作者:
IT民工
时间:
2009-7-17 12:47
路过看看
作者:
gaoming
时间:
2009-8-18 15:02
了解一下~!
作者:
biaoqian
时间:
2009-9-11 15:31
我公司主营:兄弟标签打印机,日本MAX NTC线号印字机。GODEX条码标签机,专业为您提供各种标签标识解决方案 13261794756 联系人:宋倩 QQ:603949899
作者:
我是菜鸟
时间:
2009-9-15 10:57
顶!!!
作者:
UPS一级代理
时间:
2009-9-21 10:48
我公司做UPS电源,价格优惠,有需要请与我联系:QQ:383660122
作者:
不服
时间:
2009-9-22 15:49
看看
作者:
nohack
时间:
2009-10-15 22:04
学习了,谢谢
作者:
IDEAWAN
时间:
2011-3-16 17:22
HBL-2800系列环境监控报警系统描述
1.1面板布置
后面板接口说明:
1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电
2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站
3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用
4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入
5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入
6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用
7:报警输出口:用于警号及报警控制
8:报警输出口:用于警号及报警控制
9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统
10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络
11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用
控制输出接口说明:
控制输出接线端子,定义如下:
DO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。
V-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
Gnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。
1.2产品特性和规格
1.2.1主要特性
? 市电监控、市电停电/恢复报警
? 市电电压、电流值监控
? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警
? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
? 设置操作通过短信互动或设置软件完成
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能
? 系统具有远程布防/撤防功能
? 有报警输出口,可供其它设备采集
1.2.2规格
? 19英寸1U标准机架式 物理尺寸:440×220×45mm
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
? 1路RS232/485通讯接口
? 2路报警警号输出端口
? 8路采集信号接口
? 工作温度:0℃-40℃
? 工作湿度:10%到95%RH无凝结
? 重量:2.0kg
1.3产品功能
HBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能,
1.3.1监控机房环境参量及智能设备:
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。
1.3.2多方式报警:
短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
1.3.3远程短信查询
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
1.3.4安全
系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
1.4 系统特点
(1) 支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。
(2) 系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。
(5) 扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。
(7) 系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。
(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。
深圳市好比力科技有限公司产品事业部
http://www.hbltech.net
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件
QQ:21373847 E-mail:zj1136@msn.com
TEL:0755-33322082 MOB:13530305655
作者:
motomoto760
时间:
2011-4-8 14:40
继续学习啊
作者:
zengbaisheng1
时间:
2011-8-16 12:42
我司专业经营工业防水插头插座,品牌PCE,奥地利产,我司是PCE大陆总代,负责大陆市场的服务,欢迎来电咨询!15013189774曾柏胜,商务QQ657303273
参数如下:
1 、通过的电流32A
2、通过的电压220V-230V
3、三芯(单相2P+E)工业插头和工业连接器母座
4、6H(接地时钟)
5、防护等级IP44
淘宝店: http://shop65017431.taobao.com/
作者:
szvision
时间:
2011-8-23 17:01
我公司专业经营机柜PDU,智能PDU,防雷产品,克莱沃品牌PDU,欢迎来电咨询。联系电话:0755-23498722
15814484177,商务QQ:1239501860,许峰。适用与各种标准机柜和非标准机柜,电流:10A--32A,6位,8位,有现货!性价比高,!!!
作者:
秋风夜雨
时间:
2012-6-2 16:32
有用,谢谢
欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/)
Powered by Discuz! X3.1