标题: 机房空调节能措施 [打印本页]

作者: 小华    时间: 2010-6-29 13:36
标题: 机房空调节能措施
空调产生的能耗约占整个数据机房所需总功耗的3 5%左右,其中24%左右的功耗来源于空调的制冷系统,11%左右的功耗来源于空调的送风和回风系统,针对空调系统的节能有那些措施?

空调用电只占机房用电35%,那么就恭喜你已经是世界领先水平了。现在有一个指标PUE(机房总功耗除以服务器总功耗)来衡量机房的能耗情况。PUE越接近1,说明机房的其他能耗越低,当然空调的能耗也低。而恰恰是空调的能耗是影响PUE的最大因素,因为机房除了主设备,大部分能耗是空调产生的,UPS等设备损耗比空调小很多。

要使空调更节能,首先,要尽量控制机房的热量,减少机房总热量,特别是机房外部热量不能传导到机房内。否则空调白耗电了。 其次,要组织好空调气流,让空调的气流合理,阻力小,能有些降低设备温度。现在机房普遍要求隔离冷-热通道,这是基础。 空调送风的速度也是影响空调能耗,降低10%,送风能耗降低20%。当然送风小了,会影响机房冷量,所以不能随便用。要根据机房具体情况确定。 再有,选用高能效比的空调,不要使用家用空调。 机房专用空调的能效比一般大于3.3,即1KW耗电产生3.3KW冷量。而家用空调在2.3左右。