系统集成论坛
标题: 信息机房内综合布线系统四大维护 [打印本页]
作者: 和联电子 时间: 2016-12-7 11:28
标题: 信息机房内综合布线系统四大维护
综合信息机房内综合布线系统所需要做的维护工作,大致可以分为以下四类:日常管理、日常维护、故障排除和布局整改。
一、日常管理
综合布线系统的日常管理是指对综合布线跳线的位置调整和标签变更,这部分的工作简单,几乎没有技术含量,可以说是一看就懂,一做就乱:绝大多数的跳线混乱源自于此,导致日后无法维护的根源往往也在于此。
一个严格的信息机房对所有的变更在实施前应填写变更单(可以采用电子版),经相关主管批准(签字、传真、邮件等无法更改的记录)后方能实施。在实施过程中,先拔下需要更换的跳线,换上去的跳线应重新选用适当的长度,并粘贴两端标签后沿着跳线管理器敷设好,再将跳线两端插入对应的信息插座内,以免跳线散乱在机柜内。变更结束后应在变更单上填写变更后的状态(正常、失败等),并将变更过程中出现的情况人工记录在变更单上。变更完成后,应将电子版的变更单及变更批复应集中管理,纸质变更单则应按期装订成册。
二、日常维护
日常维护是指综合布线系统在正常运行期间,定期进行保养和检查。一般每隔数月就应该进行一次,而不是等到出现问题在进行维护。
日常维护可以做的事情很多,其中包括:
(1)清除机柜内外综合布线系统上的灰尘。
(2)检查综合布线桥架的平整度,如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断。
(3)检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签,将脱落的标签补全,将粘连不牢的标签固定好,更换有损伤的标签。
(4)使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道(由于光纤信道比较娇嫩,容易受磨损和灰尘的影响。所以对于正在使用的光纤信道,不建议进行抽检,以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块)进行抽检,测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试,并与原始记录进行核对。
(5)电子配线架系统同样应进行抽样检查,检查可人为设置故障,检查实时报警的响应时间和报警音响;同理,综合布线管理软件(含电子配线架中的软件)应对电子记录进行人工检查,检查范围包含施工记录和上次维护至今的日常记录。施工记录应检查其完整性,不应发生遗失或损坏。
日常维护工作的目的只有一个:将隐患消除在萌芽状态。只有这样,才能确保综合布线系统始终处于经久耐用的水平上。
三、故障排除
再好的系统都有出现故障的可能性,在机房运行之初就有必要制定周全的故障排除预案,当然在机房运行的任何时候制定故障排除预案也都是有价值的。
在网络管理系统、电子配线架软件报警或接到故障投诉后,当班管理人员应立即进行故障确认并将故障对机房运行的影响降至最低。在故障发生后,至少需完成以下工作:
(1)确认故障现象,初步判定故障所发生的位置(精确至链路/信道),并将故障缩小至综合布线范围,通知相应的代维机构/部门来修理。
(2)在代维人员尚未到达前,根据预案使用备品备件进行线路应急修复,先保障信息传输畅通无阻再交给维护人员予以完善的修复。
(3)对故障情况及时进行记录,记录手段包括文字及故障位置的照片。这些记录需长期保存,并定期进行统计和分析,确定综合布线系统的整改计划。
在故障排除过程中,当班管理人员的综合布线水平对于排除故障是至关重要的。养兵千日用兵一时,如果在平日里对机房管理人员进行综合布线水平和故障排除技能的反复训练,并备足所需的备品备件,准备好必要的应急工具和材料,就能大大缩短故障定位时间和平均无故障时间,并为专业维护人员修复线路提供有价值的参考意见。
四、系统整改
系统整改是指增加、减少和更改综合布线缆线。这一阶段的工作类似于在信息机房内进行一次新的综合布线工程,难度高在系统整改还不能影响机房的正常工作。为此,有必要按照参照综合布线工程的管理方法进行施工准备和安装调试:
(1)综合布线系统在整改前应填写变更单,附施工图纸后报批,在获得批准后整改方可实施。
(2)在整改过程中,应先抽出所有的废弃缆线(包括双绞线和光缆)和跳线,然后添加新的缆线和跳线。
(3)施工人员应事先制定完善的施工方案,在尽量短的时间内完成自己的工作,把对机房内温湿度、粉尘等因素的影响降至最低。
(4)施工完毕应立即组织验收,对整改线路及相邻线路的综合布线系统进行性能测试。其中相邻线路是指在整改时被波及的线路。如将24口配线架取出进行整改其中的一条链路,则该配线架上的24条链路均属于相邻线路;如果使用4联装的前翻式模块框架,则4条链路均属于相邻线路(因为在处理一根线路时,其他线路已经产生了位移);如果使用的是单模块前拆式配线架结构(即单个模块可以从配线架正面取出,进行维护。它不会波及到旁边的线路),则没有相邻线路。
(5)整改完毕后,应按工程要求保留实施过程中所有的图纸、变更单、日志、检测报告、检测记录和相关文件,在有条件时,使用照片作为日志的基本内容。
和联电子16年专注于技术与品质,为客户提供全面专业的服务与技术,230家工程案例,为您量身订制合理综合布线方案。
文章转自:www.096mall.com 和联电子
作者: 一画 时间: 2017-3-16 16:24
本帖最后由 一画 于 2017-3-24 14:58 编辑

作者: 阿一 时间: 2017-4-7 14:42
北京中测信通主要对于数据机房的测试认证,可以进行每个单系统测试,包括UPS,EPS,精密空调,柴油发电机组满载测试,拥有技术优先的团队,提供大小型假负载,
中型假负载
假负载介绍:
中型假负载主要用于中型功率机柜,可放机柜里面,加热快,散热好,拥有比较先进的模拟功能,使用起来简单
我公司负载箱产品全面,质量优秀。可提供机房服务器测试、机房PUE测试、发电机组检测、UPS测试、蓄电池放电等租赁测试服务,我们的产品灵活、准确、移动方便,可实现准确部署、成本低。
提供全方位的负载租赁测试服务,解除您的用电后顾之忧
1、提供测试使用电缆及各种工具
2、测试工作的操作及各人员配备
3、根据客户要求出具相关的测试报告
发电机组假负载测试服务内容
◆ 提供测试用负载箱,电缆,每台负载箱提供的电缆保证载流量在3A/mm2 以内。
◆ 提供测试负载箱的进出场运输、安装、接驳和安全防护。
◆ 指派专业技术人员对负载箱进行操作。
◆ 出具发电机组测试服务报告
负载箱租赁说明
市场竞争日益激烈,各家公司都在紧缩银根以规避投资风险,通过租赁来获取您所需要的检测设备,不仅更快、更方便,重要的是可以为公司节省开支,选择租赁负载箱的优势有很多种:
1、租金可以营业费用方式支付,减少了利润所得税。
2、每月所支付款项低于设备原始采购成本。
3、加速现金流,降低总成本,减少固定资产投资。
4、检测设备租赁作为费用而不体现于资产负债表上,可以改善企业的资产净利润率。
5、设备的财政寿命等于使用寿命,当设备返还时,租赁费用产生即刻终止
6、减少闲置资产,减少设备的校准计量等维护费用。
7、在确定检测设备的质量、工艺、技术可靠或没有长期需求之前延迟购买
8、产品技术更新,产品升级等带来的风险可以完全转嫁到我公司。
在企业经营中,如何才能做到省钱省心?其实,从本世纪60年代起,欧美等发达国家的设备租赁就已经占整个设备市场30%左右的市场份额,而国内仅占1%。随着企业经营管理水平的提高,专家预计,国内负载箱租赁市场将迅速增长,与国际流行趋势接轨。
选择租赁设备的三大理由:
1、减少资金占用
购买的设备会变成固定资产,会积压很大的资金流。但如果是租赁,就可以摊到费用里,在一定程度上可以抵税。尤其是一些大的上市公司,相对他们追求的高资金回报率而言,租赁设备比购买合算的多。
2、减低浪费
购买设备利用率不高容易造成浪费,很多企业购买的设备库存的时间比使用的时间长,利用率不高,基本在30%-50%之间,有些设备一年还用不上一、二次。比如,企业在项目检测波峰时配置的设备,到波峰之后就得闲置下来。但如果是租赁设备,就不用担心设备闲置,需要就租,没有需求的时候就退租,根本不存在浪费的问题。因此,对一些使用率比较低的设备,比如只有波峰时才用得上的设备,国外企业通常是租赁。
3、减低风险
各种各样的不可预见的原因会导致检测项目终止,租赁设备可以有效降低企业经营过程的风险和
损失。在设备租赁过程中,租赁企业无需承担检测设备因技术升级更新换代等带来的风险。
设备租赁方式:按台/天算 /KW
联系电话:18510057026 高经理 公司网站:www.zcecs.com
测试范围:测试负载在30~5000KW可供客户选择