本文对视频线敷设、控制线敷设及摄像机电源线敷设等安防监控系统线路铺设注意事项
[attach]14924[/attach]
一、视频线敷设注意事项
1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,应该采用swy-75-5视频线,以保证监控图像的质量。
[attach]14924[/attach][attach]14924[/attach][attach]14924[/attach]
2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应
二、控制线敷设注意事项
1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用rvvp2×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用rvvp2×0.75护套线。
如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。
48 秒前 上传下载附件 (24.9 KB)
2、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用rs485总线进行通信。布线应采用rvvp2×1屏蔽线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而rs485通讯线的总长度最长可达1200米。解码器有ac220v和ac24v两种供电类型,若选用ac24v解码器,则一般由ac24v变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的dc12v电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12v)供电。
三、摄像机电源线敷设注意事项
市面上采用dc12v供电的普通摄像机工作电流约为200~300ma,一体化摄像机为350~400ma。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布rvv2×1.0电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12v直流稳压电源集中供电。
在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条rvv2×1或rvv2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用rvv2×1.0护套线一一对应供电。