系统集成论坛

标题: EC-1600 BACnet输入模块 [打印本页]

作者: ronghuiyitong    时间: 2016-5-17 15:04
标题: EC-1600 BACnet输入模块
特点和用途

开关量输入:独立16个干接点输入通道
互操作性:在BACnet MS/TP网上与BACnet 完全兼容,通讯速度可调。
多功能:完全可编程,用于中央设备系统,空调机组以及其它控制设备。
精度:输入硬件12bits分辨精度,输出16bits分辨精度。
易用:各种输入指标与输出指标完美统一,安装简单。
快速:内部逻辑环路仅为0.1秒。


EC-1600是一款高性能完全可编程的通用BACnet 输入模块,可用于中央设备系统,空调机组,大终端单元以及其它控制设备。EC-1600是楼控产品的一个组成部分,与ANSI/ASHRAE 135-1995楼宇自控网标准完全兼容。DEV-1600自带BACnet控制器,无需专用的芯片组就可紧密地集成到BACnet系统中。
DEV-1600使用标准BACnet 协议在BACnet  MS/TP网上进行通讯。通讯速度可达76.8K bps。
DEV-1600 使用图形编程语言进行编程。用户可以非常快速、直观的完成控制逻辑的编写。
EC-1600包括了运算环路。这些控制环路可以控制设备的各个部分或单元。使用非易失的FLASH存储器保存程序数据。
EC-1600内置高速微处理器芯片,内部逻辑循环仅为0.1秒。
采用先进的电路布线技术,功能很强的软硬件和电源滤波保证了控制器可靠稳定的运行。RISC微处理器使用一个内部“看门狗”,可以监视电源电压,以提供自动关断和数据备份。



EC-1600        技术规范
电源        24VAC,30VA 最大,半波整流,允许多个输入输出模块从一个变压器引出电源, 24VAC 的一端接大地 (控制盘)。
开关量输入        16个干接点输入。
处理器        32位的Cortex -M3 ARM处理器。
程序存储器        32K bytes,非易失。
通讯        BACnet MS/TP 网络,通讯速率( bps):9600,19200,38400,76800。
最大尺寸        158mm(H)×110mm(W)×60mm(D)。
接线端子        螺钉接线端子,14-24AWG电线。
环境        -20~70℃, 0~95%RH,不结露情况下。
BACnet 一致性等级        3类,见一致等级性。
遵从标准        欧洲标准EMC Directive 89/336/ECC