建筑定级
建筑T1级别
对于可能引起数据中心瘫痪的人为地或自然灾害不做任何建筑防护措施;设备区地面活荷载不小于7.2kPa,同时楼面另需满足1.2kPa的吊挂活荷载。
建筑T2级别
T2机房应满足所有T1机房的要求外应有建筑防护用于避免由于自然灾害或人为破坏造成的机房瘫痪;机房区域的隔墙吊顶应能阻止湿气侵入并破坏机械设备的使用;所有安防门应为金属框实心木门,安防设备间和安保室的门应提供180度全视角观察孔;所有的安防门必须为全高门(由地面到吊顶);安保设备间及安保室的隔墙必须为硬质隔墙并加装厚度不小于16mm三合板,至少每隔300mm要用螺丝固定;设备区地面活荷载不小于8.4kPa,同时楼面另需满足1.2kPa的吊挂活荷载。
建筑T3级别
除满足T2要求外还应满足如下要求:需提供备用的出入口和安全监察点;提供备用安全出入道路;机房外墙上不能有外窗;建筑系统应提供电磁屏蔽保护;钢结构应提供电磁屏蔽保护;屏蔽层可以是贴铝箔的板材或金属网;机房入口应设置防跟入系统;对于冗余的设备应提供物理隔断以降低同时宕机的可能性;应设置防护栅栏以控制非正常侵入事件,同时建筑外围应设置微波探测和视频监控系统;厂区应设置门禁控制系统;机房区,动力区应设置门禁系统,并提供门禁控制中心监控系统;设备区地面活荷载不小于12kPa,同时楼面另需满足2.4kPa的吊挂活荷载。
建筑T4级别
除满足T3要求外还应满足如下要求:考虑对于同一灾害的冗余保护措施;考虑潜在的地震、洪水、火灾、暴风、暴风雨以及恐怖主义者和精神病人防护措施;柴油发电机应位于室外或其他建筑内;在室外规划油罐区且尽量靠近柴油机;位于地震带0,1和2上的数据中心建筑按地震带3的要求设计抗震,位于地震带3和4上的数据中心抗震按地震带4的要求设计抗震,所有的设备设计重要系数取1.5;位于地震带3和4上的数据中心设备和机架应设计顶安装的抗震支架;设备区地面活荷载不小于12kPa,同时楼面另需满足2.4kPa的吊挂活荷载。