标题: 关于丰润达PoE供电的一些疑难解答
        1,为什么推荐PoE交换机给AP供电,有什么好处?
        主要是比较方便,而且后期的管理简单,概括的说优势有:一根网线搞定数据传输和供电的问题,减少故障点;可以实现有线无线统一管理,发挥IMC的优势;利用PoE交换机端口供电的定时开关功能,实现绿色节能。
        2,802.3af是不是就等于PoE,802.3at是不是就等于PoE+?
        802.3af详细规定了Power over Ethernet的PSE(供电设备)和PD(受电设备)的详细电气特征和协商机制以及对线缆的要求。对交换机来说,PoE最大输出功率为15.4W。而802.3af仅仅是802.3at的一个子集,802.3at在其Type 2又提升了PSE和PD的供电要求,并增加了功率控制、网线温度要求等特性。对丰润达的设备来说,仅需要关注PSE最大输出功率为15.4W还是30W就足够了,这就是我们常说的PoE与PoE+。
       3,丰润达的PoE交换机可以采用外接48V机房直流供电吗?
       一般来说不能直接使用-48V机房直流输入,否则可能导致设备损坏。
       4,为什么某些交换机型号不能达到所谓的“满供”?
       无线AP或者网络摄像头和PoE交换机配合,必须满足PoE交换机两个指标:最大PoE输出功率和单端口最大输出功率。以PS1016这款型号PoE交换机为例,最大PoE输出功率为370W,单端口最大输出功率为30W。如果接上16个功耗为25W的AP,虽然这16个AP每个功耗不超过30W,但是其总功耗为400W,超过了该型号的最大PoE输出功率370W,就存在不能“满供”的问题了。
       5,是不是百兆PoE交换机都只支持PoE(15W以内),千兆PoE交换机都支持PoE+(30W)?
       这两者之间没有必然联系,如PS104就是百兆交换机,也能够支持单端口最大30W的输出。值得提醒的是丰润达目前全系列PoE交换机都能够支持单端口最大30W的输出。
       6,室外型802.11nAP到底能不能用PoE交换机供电?
       室外型双频802.11nAP全速率运行功率超过25W,必须采用36W电源进行供电。其实际功耗低于30W,由于吞吐量又超过了百兆,因此可以采用千兆PoE交换机配合供电。
        7,为什么室外型AP实际应用时很少采用PoE交换机供电?
        主要有三点原因:室外覆盖距离较远,一般都超过100米的PoE网线传输距离;室外型一般用于稀疏覆盖,很少有端口密集的需求,因此大部分情况使用PoE供电模块+普通交换机的方式供电;直接用PoE交换机给室外型设备供电,室外的网线外侧最好套上金属网管防雷,这样增加了部署成本。