系统集成论坛
标题:
广东睿江科技——宁波联通软件园数据中心
[打印本页]
作者:
睿江科技
时间:
2014-11-26 21:57
标题:
广东睿江科技——宁波联通软件园数据中心
宁波联通软件园数据中心
地理位置:位于浙江省宁波市江东区江南路1689号软件学院内。
建筑:机房总面积为900平方米
产品:42U标准机柜,A区100个,B区88个,每个机柜标配10A电量
电力:电力供应:机房电源供给采用双路独立的高压供电电源,总容量为2*2850 KVA
• UPS能力:UPS系统选梅兰APC-7000 UPS电源,采取4+1冗余设计,可以提供1小时以上的在线电力保障
• 发电机:配备800KVA大功率后备柴油自动并机发电机组
空调:夏季:温度23±2℃,相对湿度50%
• 冬季:温度20±2℃,相对湿度50%
• 机房共采用6台海洛斯精密空调,采取下送风、上回风方式
消防:采用FM200(七氟丙烷)全淹没式气体灭火系统,自动机械操作。在每个保护区内设置烟雾感应探测器与温度感应探测器
网络:采用双星型全冗余网络结构,杜绝单点故障。各个IDC数据中心机房使用两台设备汇聚,双路接入到IDC核心路由器。
安全:各机房功能分区入口处均设置了门禁系统,根据工作人员身份设置权限。机房门卫24 小时值班,保安2小时一次巡逻。7*24 小时视频监控系统