系统集成论坛

标题: 六类布线系统信息模块打线步骤 [打印本页]

作者: njvcom    时间: 2014-11-6 13:44
标题: 六类布线系统信息模块打线步骤
  在综合布线系统中,信息模块打线是非常重要的一个环节,而接下来江苏超六类网线厂家要说的就是六类布线系统信息模块打线的详细步骤。

  (1)剪断:利用剪刀剪取适当长度的网线。

  (2)剥皮:将线头放入剥线环剥线刀口,让线头角及挡板,慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮,剪去中间的十字骨架及麦拉线(注意:剥30mm长就行了)。

  (3)放线:把剥去胶皮的双绞线横放进模块的凹槽内(护套部分伸入槽内约2mm左右),槽内有色标和A、B标记,标记A表示按T568A规则打线,标记B则表示按T568B规则打线。

  (4)排序和压制:先把双绞线头部位置适当解扭(解扭到IDC打线端口),然后按照T588A或T568B的线序分别排开。以T568B为例,根据信息模块上的图标分上下面把线放到模块面槽里,先把绿对与橙对两边分开放入对应的IDC打线端口并拉紧,然后用专用单对端接工具进行压制。

  最关健的是棕对与蓝对,棕对的节距较大,需绞紧一圈,以免头部线缆扳直后线对松开,然后把两对线按色标放好,再用专用单对端接工具(俗称打线刀)进行压制。端接工具的操作手势也很有讲究,现场工作中一天可能要打好几百个模块,如果手势不正确不仅打线速度上不去,同时也会感到很吃力,搞不好手上就会弄出水泡来,甚至弄伤手。

  正确的做法是:把信息模块放在一张平整的工作台上,一只手紧握住模块,并用手指把线压住。另一只手先把芯线按色标要求放到位并拉紧(可以放一对打一对,也可以把芯线全放好后再打),然后,拿起打线刀,握住打线刀手柄的中间,使手臂与打线刀之间形成一直角,将打线刀顺势往下压即可。注意打线刀切线的刀片应该放在模块的外边,而不是里面。

  (5)上防尘盖:模块做完后,盖上防尘盖才算完整,然后把线板直接卡入槽内。

  文章转自:南京唯康通信   江苏双绞线厂家   http://www.njvcom.com/N/In/09103K2014.html