系统集成论坛

标题: 多模光纤在光纤布线系统中的应用 [打印本页]

作者: njvcom    时间: 2014-9-9 15:05
标题: 多模光纤在光纤布线系统中的应用
  江苏超六类网线厂家唯康:

  新一代以太网40G/100G标准将采用OM3与OM4多模光纤多通道并行传输的方式,这种方式相比较单模WDM串行传输方式,在40G/100G上的总体成本分别只占单模系统的1/3与1/10,可见多模光纤优势十分明显,市场的应用趋式通常是由成本与价格因素来驱动的。

  多模光纤目前的传输模式每对光纤支持10Gbps的速率,40G需要用到各4对光纤发送与接收共8芯光纤4*10Gbp=40Gbps,100G采用各10对光纤发送与接收10*10Gbps=100G,共使用20芯光纤,在数据中心网络主干采用24芯的预端接MTP/MPO的多芯连接系统将可以更好的支持未来40G/100G的传输。

  40G的传输模式是在12芯的MTP/MPO连接器内取最外两侧各4芯进行传输,中间4芯处于空置状态,而100G的传输模式是采用两个12芯的MTP/MPO连接器中取中间10芯进行传输,如果采用MTP/MPO高密度24芯连接器,则在一个24芯的MTP/MPO连接器上完成100G的接收与发送。100G传输时,每12芯中的两侧各1芯处于空置状态。

  2009年8月,TIA正式批准OM4多模光纤标准,这种新类别EIA/TIA492AAAD多模光纤标准的推出,为今后更高速的网络应用提供了更广泛的前景。从光学性能来看,OM4多模光纤LD激光有效模式带宽(EMB)高达4700MHZ,比OM3提供两倍多的带宽。在网络应用方面,当传输100GBase-SR10,OM4多模光纤能够达到150米,而OM3多模光纤支持100G以太网仅能支持100米;当传输10GBase-SR, OM4多模光纤能够达到550米,而OM3多模光纤支持10G Base-SR仅能支持300米。

  目前的100G以太网100GBase-SR10,需要至少20芯多模光纤,布线成本以及网络设备功耗都比较高,IEEE目前正在开发下一代的100G网络标准,该标准预计2015年年中正式发布,下一代的100G网络标准采用更高的网络编码方式,每对光纤发送及接收25Gbps,传输100Gbps仅需要8芯多模光纤,比上一代的网络设备更加节能,更节省空间和布线成本,但是对于多模光纤的带宽提出了更高的要求。

  OM4多模光纤支持下一代的100G网络可以到106米,而OM3多模光纤只能够支持20米,因而OM4多模光纤在未来的下一代数据中心网络主干将会逐渐取代OM3多模光纤。

  市场研究报告显示,目前全球88%的数据中心网络布线的距离都在90米以内,这么短的距离光纤本身的损耗几乎可以忽略不计,因此数据中心主干网络布线的性能主要取决于光纤连接器的性能。

       文章转自:南京唯康通信 http://www.njvcom.com