在综合布线系统中,线缆的使用标准是有一定要求的,其质量标准一定要达到TIA568B或ISO11801标准。在对线缆进行选型后,我们就可以对其进行测试了。由于数据中心的链路密度和总数量比较大,批量采购的产品多数情况下都是进行入库抽检的方式。
我们可以按照一定比例抽取若干条100m长的双绞线进行抽测,其比例一般是2%~20%不等,在做测试的时候,所使用的测试仪表一定要支持TIA568B的测试标准。接下来只要选取100m双绞线,就可以通过以下步骤来对其进行测试了。
1、设备校准。使用仪器自带的校准模块,校准主机和远端,消除测试仪器之间的误差。
2、接入专用线缆测试适配器。在主机和远端上分别插入LABAMN模块。
3、接入被测线缆。
4、选取测试标准。在主机中选取专用于双绞线的专用测试标准,以6A线为例,选取TIACat.6Acable100m(LA)。
5、开始测试。仪器按照标准自动完成所以测试项目,9秒后查看测试结果,双绞线是否合格。
6、生成测试报告。由于DTX系列仪表支持数字信号处理技术,通过傅立叶的反变换及变换,将频域信号转变成时域信号,从时域切除100m线两端端接的强干扰信号后,重新转换成频域曲线。从而精确的完成了标准测试,鉴定线缆的性能。