系统集成论坛
标题:
LED屏的诡异事件
[打印本页]
作者:
再-吻我吧
时间:
2013-1-10 09:19
标题:
LED屏的诡异事件
大家好,我这边有个LED屏出现了一个很诡异的维护,主要的原因是:LED屏端到控制室的线路敷设35米左右,所以当把这个线拉直到控制室的时候,没有信号出来,但是把线卷成一卷的时候又可以了(把控制室的电脑主机搬到设备端近距离的传输又可以,线还是35米长,但是需要卷成一卷才行)。希望大家能帮帮忙,想想办法。谢谢了。
作者:
思考的牛
时间:
2013-1-10 09:32
你用的什么线?
作者:
再-吻我吧
时间:
2013-1-10 09:46
原装超五类的网线
作者:
视麦特
时间:
2013-1-11 09:28
换根线试过没?
作者:
chen20136699
时间:
2013-1-11 11:39
那就怪了,奇了怪,
作者:
再-吻我吧
时间:
2013-1-11 11:42
回复
4#
视麦特
换了,会不会有干扰?这条线是经过厨房的,里面有什么烤箱之类的!!
作者:
再-吻我吧
时间:
2013-1-11 11:43
回复
5#
chen20136699
好头疼这事
作者:
思考的牛
时间:
2013-1-11 12:01
你说的经过厨房,有烤箱什么的,很可能是电磁干扰引起的,换成屏蔽双绞线或者光线试试。
作者:
再-吻我吧
时间:
2013-1-11 12:42
回复
8#
思考的牛
嗯,谢谢,我再去试试看!!
作者:
hongtailang
时间:
2013-1-14 17:55
呵呵,没遇到过
作者:
再-吻我吧
时间:
2013-1-23 14:22
昨天去试了下,发现一个更奇怪的问题,用我自己的笔记本电脑完全操作这个屏幕,但是用客户的台式电脑就不行了,已经更换过三台台式电脑了,还是不行,他们用的是联想台式电脑