请教一下,希望大家不吝赐教
我是新人一个,服务于通信行业。我们有一个客户单位,已经建成门禁系统,是ID卡系统(请恕我不是专业人士)。客户单位提出想用手机刷卡,实现一卡多用,将来可以用在考勤、食堂消费。由于不知道做这套门禁的厂家和集成商,没有和厂家进行沟通。我们提出,只更换门禁读头,能够读IC卡13.56M的就可以,手机卡中有模拟的M1部分。这个客户单位有两个门禁控制器,是双门双向的,只接了进门的读卡器,出门装的是按钮。一楼有两个门禁读头,接的是一个门禁控制箱,使用网线进行连接。二楼两个读头是用比较粗的信号线连接。更换读头后,二楼的两个门禁能正常使用。一楼两个门禁不能正常使用,读不到卡,或偶尔能读到卡。我把门禁读卡器直接接到控制箱里,能读卡,也能给电磁锁信号。请问是不是线路的原因,以前用ID读卡器的时候,没有出现此问题。顺便说一下,机房在5楼,门禁控制器都放在机房里面,门禁控制器离读卡器、按钮、电磁锁还是有一段距离的。大家帮忙判断一下,是什么问题?怎么处理?不胜感激!!!
作者:
IBM服务器波仔
时间:
2012-12-25 09:16
互相交流
作者:
思考的牛
时间:
2012-12-25 09:57
有可能是一楼到机房的网线有问题,更换一下试试。
作者:
福星高照
时间:
2013-6-18 21:12
测一下线路有没问题,如果没问题就加个信号放大器,有可能太远,有衰减或干扰