系统集成论坛
标题:
(求助)门禁断电就关不了门怎么办?
[打印本页]
作者:
cd_ΚingˇWang
时间:
2012-10-30 14:48
标题:
(求助)门禁断电就关不了门怎么办?
本帖最后由 cd_ΚingˇWang 于 2012-10-30 15:55 编辑
停电了,门禁系统就瘫痪了,就“我家大门常打开了” 准备选个UPS,选什么样的UPS配多大的电磁能让门禁持续12个小时。(停电应该不会超过12个小时吧!)
作者:
cd_ΚingˇWang
时间:
2012-10-30 14:52
回复
1#
cd_ΚingˇWang
是两扇玻璃门,轨道埋在墙里面了,如果可以加锁,怎么加 加在哪?
作者:
思考的牛
时间:
2012-10-30 19:10
在玻璃门的顶部或底部加锁。
作者:
cd_ΚingˇWang
时间:
2012-10-31 08:54
回复 cd_ΚingˇWang
是两扇玻璃门,轨道埋在墙里面了,如果可以加锁,怎么加 加在哪?
cd_ΚingˇWang 发表于 2012-10-30 14:52
如果加UPS加个多少VA的主机 配多大电磁 有没有一体机电磁。
作者:
思考的牛
时间:
2012-10-31 18:54
配个普通电磁锁,根据电磁锁功率来计算UPS参数。
作者:
cd_ΚingˇWang
时间:
2012-11-1 17:49
回复
5#
思考的牛
谢谢喽!配了个1000VA的UPS 两块100AH的电池 搞定。
作者:
cd_ΚingˇWang
时间:
2012-11-1 17:50
回复
5#
思考的牛
谢谢喽!配了个1000VA的UPS 两块100AH的电池 搞定。
欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/)
Powered by Discuz! X3.1