系统集成论坛

标题: SVS会议系统调试日记 [打印本页]

作者: svs-ll    时间: 2012-7-25 11:50
标题: SVS会议系统调试日记
地址:东莞高埗镇镇政府
日期:2011-3-25
中会议室和大报告厅2个
音响系统 LA* 会议系统主机 SVS SV-M880B
单元SV-M802A/B
首先我先描述下中会议室
[attach]3824[/attach]环境是这样,房间与众不同,净空高度7M多,2层楼高度,宽20M 长15M,人说话有回音,这状况对会议系统来说,是非常残酷的!
过去首先工程公司演示说明了问题:电流声大,声音小,拾音距离不够
明白了问题,就开始检查,首先看调音台,看起来比较乱,高中低全部被压了一些,推子推过0电平位置,增益不算大,调音台品牌是声艺,是好东西,首先不怀疑任何产品问题,不过音响公司的LA*的代表,袖手旁观,坚决说会议系统不行 ,有问题!偶没理会,按经验先忙活一下再来理论,调音台调整好高中低推子输入输出到0电平,关闭功放,调整增益,匹配好电平,恩,一切调整好后,降低推子,开启功放,逐渐推大推子的音量,说话,声音大了,但不能过大,大了啸叫,房间声场环境比较恶劣,甲方和工程商的人都明白,我们事先有准备,有随人过去带了FB1180,接上后,一切OK,声音足够大,拾音距离大于30公分,很响亮,无噪音,甲方和工程公司,欢喜!
不过后来听说偶尔好的情况下,会出其他杂音,不稳定,在这个房间,我在现场的时候没听到,不敢肯定是啥问题,不过怀疑是强电不干净,或者大楼没有良好的接地,随车带了3K的净化电源,装上了,测试一周后,看看结果!不过基本可以确定不是我们设备的问题了


接下来我描述下大报告厅
[attach]3825[/attach]

环境是这样,房间也与众不同,净空高度7M多,2层楼高度,宽20M 长40M,人说话无回音,会议系统主线为定做的100M,机柜控制室在大屏幕后面,这状况对会议系统来说,也是非常苛刻!
音响用的双15主扩,双18低音,4对8寸辅助,还有1对中置,外面看不到,不知道具体多大,是LA*品牌
首先听讲了问题:话筒声音小,话筒部分的电流声大,拾音距离不够
明白了问题,又开始检查,调音台同样乱,按常规调整好,电平匹配好,重新测试,问题依旧,看接线,调音台输出有音箱控制器,怀疑限制了电平,声音辅助音箱不够力,几乎没多多少声音,经过交涉,LA*的人到位后,还算给面子,答应查看,发现限制了辅助音箱电平-5个DB,说是保护设备而设,也许是对的,但声音都不够力,应该是没必要,恢复到0电平,后声音是大了,解决了,但噪音依然很大,难道真的是这个会议主机 SV-M880B有问题?我拔掉了跟会议系统主机所接的一切的线,只留了一条电源和音频输出线,噪音依然,怪事!这样也有噪音,我有点怀疑是我们主机有问题,随即换上我们带来的会议主机,故障依然,那真是奇怪得很,后来工程公司有个技术员告诉我,您拿下机柜,估计就好了,OK,这个简单,也是个办法,以前也有遇到过,我又用回那边以前的主机,撤出机柜放调音台桌面上,只接了电源线和音频输出线,开机测试,天!一点电流声都没有,很安静,好了,这个问题有了新进展,原因暂时不清楚,连忙接上所有的线,包括100M主席台的线,一切正常,效果一流,拾音距离大于30CM,声音洪亮,无电流声,工程公司很满意,当时测试时间甲方已下班,我想这个状态,甲方也肯定会满意的,后来反复把机器搬回机柜,故障依然,尤其是跟机柜接触,噪音是很大,但除去会议系统,其他音源DVD,MD播放机等都在放调音台一起的桌面上,其他无电流声!
问题虽然暂时解决,不过有兴趣的可以探讨下,是电源净化问题,电源接地问题,还是信号接地问题,还是其他原因,欢迎踊跃讨论!2个地方是同一栋楼,基本都有偶然性出大电流声的经历,不稳定!
    插一句题外话,会议拾音系统,扩声系统,尽量只采用一个品牌的,多个品牌做一个项目,出问题的时候,真的不少吵架的!人家的东西也不好动,这个问题拖了很长时间了,匹配性,兼容的问题很多,相信大家的设备都没有问题,都可以证明得到,但就在那个环境,用在一起,不期而遇的问题,难解决,很麻烦!强烈建议使用一个品牌,工程公司也不会有那么多交涉工作,绝对没这样辛苦的,以此为例,可以想象有过多少争执!最后的到底如何,最好是句号,说不准继续折腾下去...[attach]3826[/attach]