系统集成论坛

标题: 机房综合布线施工应注意的问题 [打印本页]

作者: 置信科技    时间: 2012-7-17 11:23
标题: 机房综合布线施工应注意的问题
机房施工应注意的问题
  
  1.综合布线区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m时,应采取防护措施。
  
  2.关于综合布线区域允许存在的电磁干扰场强的规定,考虑了下述因素:
  
  (l)在EN50082-X通用抗干扰标准中,规定居民区/商业区的千扰辐射场强为3V/m,按lEC801-3抗辐射干扰标准的等级划分,属于中等EM环境。
  
  (2)在邮电部电信总局编制的《通信机房环境安全管理通则》中,规定通信机房的电磁场强度在频率范围为0.l5MHz-500MHz时,不应大于130nmV,相当于3.16V/m。
  
  3.综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之立保持必要的间距。
  
  (1) 综合布线系统与干扰源的间距应符合表7-1所示的要求。

干扰源 与综合布线接近状况 最小间距(mm)
380V以下电力电缆<2kv·A 与线缆平行敷设 130
有一方在接地的线槽中 70
双方都在接地的线槽中 10
380V以下电力电缆2~5kv·A 与线缆平行敷设 300
有一方在接地的线槽中 150
双方都在接地的线槽中 80
380V以下电力电缆>5kv·A 与线缆平行敷设 600
有一方在接地的线槽中 300
双方都在接地的线槽中 150


  注:l.当380V电力电缆之2kV•A,双方都在接地的线槽中,且平行长度之10m时,最小间距可以是10mm。双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
  
  2.电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。
  
  3.综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备,应符合下列要求:
  
  (1)各种缆线和配线设备的抗干扰能力,采用屏蔽的综合布线系统平均可减少噪声20dB。(2)各种缆线和配线设各的选用原则宜符合下列要求:
  
  当周围环境的干扰场强度或综合布线系统的噪声电平低于表7-2所示的规定时,可采用UTP缆线系统和非屏蔽配线设备,这是铜缆双绞线的主流产品。
  
  当周围环境的干扰场强度或综合布线系统的嗓声电平高于表7-2所示的规定,干扰源信号或计算机网络信号频率大于或等于30MHz时,应根据其超过标准的量级大小,分别选用FTP、SFTP、STP等不同的屏蔽缆线系统和屏蔽配线设备。

广州置信机电科技有限公司

网址:http://www.zxkj.com.cn/
电话:020-289358631
手机:13726786445
QQ:347158631
联系人:王先生





欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/) Powered by Discuz! X3.1