系统集成论坛

标题: 清华同方综合布线--门禁系统的布线规范和注意事项 [打印本页]

作者: 同方国密安全    时间: 2012-2-22 09:07
标题: 清华同方综合布线--门禁系统的布线规范和注意事项
、读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线,数据线 Data1 Data0互为双绞更好。线截面积建议0.22平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。加粗或者双股合一股给读卡器供电,有助于提升读卡器的性能。(也可以采用其他多芯屏蔽的五类线)。
二、按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。
三、电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线截面积在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.22平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警 互锁等功能,门磁线可不接。
四、通讯线:(控制器到控制器,控制器到电脑)
485通讯方式的系统:
控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.22平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其它6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 控制器和控制器的连线必须是一个连一个的手牵手的总线结构,不能分叉或者有星型连接。

TCP/IP通讯方式的系统:
    和电脑网络的布线的方法一样,控制器到HUB用普通网线,距离要小于100米,越长对线的质量要求越高。建议使用有品牌的网线。清华同方的门禁系统大部分采用TCP/IP通讯方式,极少也采用485通讯方式技术交流13146051318李工。
五、其他注意事项:
①所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。
②虽然控制器具备了良好的防静电 防雷击 防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。
③建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。
④请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。
⑤不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。
⑥不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。
⑦读卡器 按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。
⑧控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。
⑨接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。




欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/) Powered by Discuz! X3.1