系统集成论坛
标题:
3S网络摄像机--高性能线缆标准与识别2
[打印本页]
作者:
谷友蓝色
时间:
2011-12-9 10:24
标题:
3S网络摄像机--高性能线缆标准与识别2
下面的标准定义了通讯电缆防火和燃烧指标,详细说明了有关火警和火焰的技术条件和测试方法。
·美国国家电工标准(National Electrical Code, NEC)800条款
·加拿大电气标准(Canadian Electrical Code, CEC)
·国际电工委员会(International Electrotechnical Committee, IEC)332
·电气技术标准化欧洲委员会(CENELEC)HD 405
·英国的BS4066
美国国家电气规程(NEC)、加拿大CSA和美国UL实验室列表是国际上最为广泛接受的电气安全要求。在规程中对钢缆和光纤都有防火要求。规程中最严重的2项灾害是电回路的起火和电缆上火势的蔓延。条款800针对钢缆分为:CMP——用干阻燃,CMR——用于垂直主干,CM——用于普通使用(除阻燃和垂直主干外)等,要求通信的电缆必须经测试和满足防火、机械和电子标准,并经过实验室的独立测试(保险实验室)。条款770针对带电导体的光纤电缆的安装分为:OFN——导体光纤电缆,OFNP——非导体阻燃,OFNR——非导体垂直主干。其中OPNF为阻燃最高等级。
NEC的防火标准由美国国家防火协会(National Fire Protection Assiciation,NFPA)发布,并且每3年修订一次,最近一次发布于1996年。NEC800条款制定了所有安装于建筑物内的通讯电线和电缆必须遵守的4个等级的防火要求。它们还必须用明显的标记标明。这些电缆标记有助于确认安全等级,并且从建筑物检验和危险评估的观点来说也是有价值的。
安全实验室(Under writer Laboratories,UL开发了核实电缆是否符合NEC标准的测试方法。
NEC Article 800:CSA FT6/UL 910:用于空气环境中空间传递的电缆和光缆的火焰传播和烟雾浓度的测试。最大的火焰蔓延长度为本1.50米.通过这种测试的电缆被认为是适用于压力通风空间的阻燃级电缆。
NEC Article 800:CSA FT4/UL 1666:用于安装在垂直竖井中的电缆和光缆的火焰传播的测试。最大的火焰蔓延长度为本1.50米耐火温度为方便用户454.4摄氏度,所设计的垂直主干级电缆须通过这种测试。
UL和ETL都是防火线缆的认证机构
对于NRTL(北美认可实验室)而言,无论测试产品还是认证产品都必须取得资格认证。认证包括定期的工厂核查以保证制造者连续生产的产品符合工厂核查手册。当前,在北美有9家被认可的NPTL,电子检测实验室(ETL),包括安全实验室(UL)以及加拿大协会(CSA)等,他们可以测试、核实和认证通讯电缆的防火等级和 TIA/ EIA类别性能。
在美国,由国家认可测试实验室(NRTL)进行燃烧测试并编制电缆一览表。由居住安全与健康管理局(OSHA)负责对NRTL的任命并监察他们与任命标准的连续一致性。每次任命有效期为5年。包括UL和ETL测试实验室在内,共有9个NRTL。这些实验室还将测试通讯电缆是否符合ANSI/TIA/EIA-568-AB性能(类)规范。
在加拿大,加拿大标准委员会可指定实验室作为一个认证组织(CO)或者测试组织(TO)。组织如C(UL)和 C(ETL)。
这些实验室按照标准进行测试,并负责保证电缆充分标明了适当的防火等级。实验室还对工厂进行审查以保证制造工艺的一致性。
如何识别线缆的防火性能