系统集成论坛
标题:
GSM机房环境监控短信报警系统
[打印本页]
作者:
flardy
时间:
2011-8-26 14:00
标题:
GSM机房环境监控短信报警系统
GSM机房环境监控系统完全不依赖于电脑可独立操作。直接通过手机便可以查看和查询设备的状态,设置报警状态,控制关联 设备。不需要依托WEB网络,便可实现实时的监控和管理,克服了传统机房动力环境监控成本高,施工时间长等缺点,完全满足当前所有中小机房的需求。
监控项目:
1.UPS监控
连接方式: GSM机房环境监控主机通过数据线和UPS干接点相连,或者配置UPS监控模块,当UPS出现异常时,发送短信及拨打电话报警
2.温湿度监控
配备温湿度传感器:可监测和查询温湿度状态,当温湿度值超出设定范围时,发送短信及拨打电话报警
3空调监控
a配备空调来电启动器:断电来电后自动启动空调
b配备空调启动切换器:来电以后自动启动空调,定时切换空调,高温同开,低温同关及故障保护
c配备空调监测模块:可监测精密空调状态
空调出现异常时发送短信及拨打电话报警
4.市电监控(配电监控)
a自带断电来带电短信报警功能(无电话功能),将监控主机接入市电
b配备断电模块:适合断电时间较长的场合,断电模块接入市电,将监控主机接入UPS
c 配备三相电量仪:可监测各相状态
市电或配电出现异常时,发送短信及拨打电话报警
5.烟雾监控
配备烟雾传感器:当烟雾浓度超出一定范围时,发送短信及拨打电话报警
6.漏水监控
配备漏水检测模块:当机房有水泄漏时,发送短信及拨打电话报警
7.非法入侵监控
配备门磁传感器:当门窗被非法打开时,发短信电话报警,
配备红外探测器:当有人非法时间进入时,发短信及拨打电话报警
无工作人员职守时间自动开启,有工作人员职守时间自动关闭。
备注:声光报警可选
与市面的短信报警器的区别
A独有的日报功能
B短信查看温湿度实际值
C管理员权限功能
D所有报警短信内容自定义
E报警恢复短信功能
F各路报警的确认时间都可以单独设定
G各路报警可根据职责不同发送不同的管理员
H 中文指令功能
I 支持手机配置,电脑配置
J防误报功能,报警未解除再次提示功能
K 定时及控制关联设备
L 可接MODBUS协议智能设备(备选)
[attach]2660[/attach][attach]2659[/attach]
欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/)
Powered by Discuz! X3.1