一、 目的
确保机房和桌面设备安全运行;
分析用户实际需求,按照标准满足用户需要。
二、 UPS的作用
市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用
在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠
三、 UPS的使用范围
一般均应用于保护重要设备,例如:计算机设备,精密仪器等。
并非所有负载均适用,尤其是电感性负载,像电风扇、空调等家电均不适用
复印机、激光打印机等激活电流较大的设备亦不适用于UPS
平时UPS长期处于超载使用时,将缩短电子组件及UPS的寿命
四、 UPS的种类
1、 常见分类
UPS种类
后备式
在线式
线上互动式
容量
250VA-2KVA
1KVA-100KVA以上
1KVA-5KVA
功能
基本功能
完全保护功能
较完全保护功能
转换时间
<10ms
0ms
4ms
输出波形
方波(多数)
正弦波
正弦波
适用负载
PC终端设备
服务器、小型机
工作站、网络设备
2、 根据UPS的备用时间
UPS依备用时间可分为标准型及长效型
标准型UPS备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时
假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,那选用标准型UPS
假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型UPS
五、 UPS相关参数计算方法
1、 计算和确定相关参数前的注意事项
UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载
计算负载容量时只能以负载最大功率计算
所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值
如是功率(W)值÷0.8=VA值
如市电流(A)值×220=VA值
2、 UPS和电池容量的计算举例
一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,计算步骤和方法实例如下:
A. 总负载功率计算
4台PC机 250W X 4 = 1000W
1台服务器 700W X 1 = 700W
1台网络交换机 100W X 1 =100W
以上合计:1800W
B. UPS容量计算(按常用的在线式UPS计算)
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA
考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%)
UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS
C. 品牌和型号的确定
建议选择主流的APC品牌
考虑空间放置、价格等问题,在此选择APC SURT3000XLI
D. 电池容量的计算
APC SURT3000XLI功率因数为0.8(厂商资料所得)
该UPS实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W
APC SURT3000XLI UPS的电池直流电压为192V(查资料可以得出)
根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 192 = 12.5A,计算可得电流是12.5A
延时1小时得用12.5AH的电池,现在需要延时2小时,即需要25AH的电池
按市场主流松下电池规格:24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V
根据以上计算可以选用38AH-12V的松下蓄电池一组就可以延时2小时
UPS常用电池电压为12V,而APC SURT3000XLI UPS的电池电压为192V,所以应该需要16节(192V ÷ 12V =16)
E. 由此可以得出:
选用APC 3KVA的UPS(APC SURT3000XLI)
配置16节38AH-12V的松下蓄电池
加一个电池箱,可以让受保护的设备延时2小时电源保护
六、 UPS日常使用注意事项
1、 首先给UPS供电,使其处于旁路工作状态,然后再逐个打开负载
2、 关机顺序可以看做是开机顺序的逆过程,首先逐个关闭负载,再将UPS关闭
3、 在开机之前,注意负载总功率不能大于UPS的额定功率
4、 在市电中断后,UPS由电池组供电并自动关机后,不要再利用UPS电池组供电开机,以避免电池因过量放电而损坏
5、 当市电发生异常而转为UPS电池组供电时,应及时关闭负载并关机,待市电恢复正常再开机使用
6、 UPS的使用环境要求清洁、少尘、干燥
7、 UPS电池组对温度要求则较高,标准使用温度为25℃,不要超出15℃~30℃
8、 UPS的电池组会存在自放电现象,如果长期放置不用会导致电池组损坏,因此需定期进行充放电。
9、 UPS也不宜长期处于过度轻载状态下运行,应避免UPS对低负载设备放电;
10、 UPS所接负载应是固定电阻的负载,如空调、变频设备等不能使用。
作者:
思考的牛
时间:
2011-7-14 11:05
标题:
UPS计算方法
如何确定您需要何种类型的UPS电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉, 外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络 用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS提 供稳定的电源保护必不可少。
具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。
如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟; 而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟 到十几个小时或更长。一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。
一般UPS配置以一下公式计算:
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下::(注:山特C3KS的启动直流为:96V)
3000伏安×4小时÷96V=125AH
结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压),一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8。所以以8只电池为一组)蓄电池。
我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:
100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷ 3000V(UPS电源功率)=3.2小时
也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时
美国山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压:
MT1000SC1KS C2KS-C3KS C6KS-3C20KS 3C3-10KS--3C340KS
24VA 36V 96V 240V 384V
美国山特UPS电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS最大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的最大支持负载为700W,以此类推!!(注:一般为了能够更好的使用UPS,建议UPS电源最好不要无负载/满载或超载使用,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,如C1K最好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!)