系统集成论坛

标题: 转帖:ups电池配置的计算方法 [打印本页]

作者: 机房效果图    时间: 2010-5-31 16:36
标题: 转帖:ups电池配置的计算方法
UPS电池配置方案计算书
一、基本公式:
[attach]1135[/attach]
二、有关参数:
电池供电标称电压为192Vac时:正常电压220Vac放电终止电压165Vac
TA、TB、TC系列逆变器效率:0.92* 每只12V电池放电终止电压按10.3V计算
三、举例说明:
1、TB-10KVA UPS后备时间2小时电池配置方案:
[attach]1136[/attach]

2、TB-30KVA 延时4小时电池配置方案:
[attach]1139[/attach]

逆变器及整流器容量计算
(以TC-40KVA为例)
[attach]1140[/attach]
C点为:40KVA * 0.8=32KW
       32KW / 0.92(INV.效率)=34782W
       DC电压Normal:434VDC
       DC电压低压点:320.64VDC
       UPS由电池供电之低电压点为:
       ->34782W/434V=80.1429A(Normal)
       ->34782W/320.64V=108.4768A(MAX)
逆变器满载容量?  所以A
            108.4768*130%(可根据要求选定过载能力)=141.02A
             141.02A+电池充电电流(电池为100Ah)10A
             A+B整流容量为151.02A
作者: IT民工    时间: 2010-6-1 19:24
多谢!学习一下。
作者: lxy723    时间: 2011-9-22 18:45
多谢!学习一下。
作者: pekingman    时间: 2011-11-21 15:20
学习了
作者: pekingman    时间: 2011-11-21 15:20
学习了
作者: 鑫思源蓄电池    时间: 2011-12-1 11:51
好东西,有用就定




欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/) Powered by Discuz! X3.1