系统集成论坛
标题:
金融系统银行营业网点视频安防监控系统设计
[打印本页]
作者:
梦想家
时间:
2010-1-24 22:24
标题:
金融系统银行营业网点视频安防监控系统设计
1.1工程概述
银行营业网点是金融系统安全技术防范的前沿阵地,安全防范对银行十分重要。设计根据银行风险等级标准需求制定。
1. 2工程范围
系统的工程范围包括:
1)营业网点大门;
2) 网点内部金库门口通道;
3)网点的储蓄柜台、营业后台;
4)营业大厅;
5)大户室。
6)ATM柜员机及自助银行
1.3 设计目的及要求
方案设计的宗旨应该是对进入网点内部和外围周边的人员及环境进行实时观察录像或在以后的时间内方便调出图像取证;对单收单付柜台严密监视;防止错误发生;对周边环境进行观察注视。更重要的是建立有效的安防体系,消除"摆设"现象,对不规范的行为"看得见""抓得住"。
1.4 设计原则、设计依据和技术标准
设计原则:技术先进、质量可靠、经济实用、方便管理。
设计依据:
《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94国家质量技术监督局,建设部。
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94公安部
《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90
《安全防范系统验收规则》GA308-2001
《安全防范工程程序与要求》GAT75-94
《金融营业场所安全防范设计规范》
技术标准:主要产品摄像机、数字硬盘录像机主机、镜头满足国家标准。
设计应该充分考虑安全防范系统总体的协调,统一和兼容性、集成设计、综合设计、优化设计,提高系统的适用性、可靠性、稳定性,降低经济成本,增加服务保障和培训,有效保障安全。
2.系统组成设计
2.1 设计要点
1) 系统实现对所有图像的视频报警抓拍查证;具备数码监控功能。
2) 系统保证对所有图像均可存储录像。
3) 系统可以扩充容量以及分控操作云台镜头。
4) 数码监控系统控制点包括储蓄、出纳、后台、金库、营业厅、门口。
6) 前端摄像机采用低照度、高清晰度彩色摄像机。
2.2 系统组成
系统应该分为中心、前端和远程三大部分:
中心包括:
显示器,数字硬盘录像主机、电源、机柜。
前端包括:
1摄像机、镜头、护罩、支架、云台、解码器、红外灯。
远端包括:
1) 电脑、软件、网卡。
所有系统通过同轴电缆、控制线路、局域网、以太网有机结合集成。
2.3 主要设备说明
1)数字硬盘录像主机(25帧/秒/路以上, 硬盘120G以上)
* 多路视音频、多路传感器输入。
* 多画面分割显示方式。
* 监视、录像、移动侦测、报警集于一体。
* 回放检查方便可按日期、时间、帧、标签查寻。
2)根据经验选用性能好、质量高的低照度、高清晰的前端摄像机。
2.4设备指标说明:
1.硬盘录像机
1)像分辨率是640×480以上,录像不丢帧、回放时能看清货币面值和数钱手势。
2)120G以上硬盘、24小时连续录像、可保存30天资料。
3)25帧/秒/路实时图像。
4)多路视音频输入。
5)远程通过ADSL、LAN、PSTN或ISDN联网调用图像。
6)可与各种探测器以及报警控制箱联动。
7)具备移动侦测、抓拍捕捉、视频报警的功能。
8)具备自动布/撤防系统。
9)所有进入画面人物自动抓拍录像存储。
2.报警器系统
1)微波红外双鉴探测器。利用微波/红外线探测技术探测夜间非法入侵报警。
2)紧急按钮和脚挑开关。紧急状态下手动启动报警,现场可启动警号,也可不启动现场警号自动联网报警。
3)具备防破坏功能。
2.5安装方式
吸顶、吊装或墙装。选用自动光圈及不同焦距镜头。明铺线管采用PVC管槽,吊顶内藏管线采用金属线管。护罩支架为铝合金材料。控制机柜及设备均有良好接地保护装置。
3.工程实施流程
1.设计方案报价确认,进场勘察,上报当地公安局技防办审批。
2.设计施工图、布线图、系统图出设计报告确认。
3.预算审核确认安排订货、采购。
4.进场布线管、布线、制作机柜、控制台。
5.安装、试调、开通,出试运行报告。
6.培训、使用培训、维护保养培训3天。
7.报当地技防办,执行验收。
欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/)
Powered by Discuz! X3.1