市某某某机房是市某某某办公大楼的重要组成部分。由于计算机技术的高速发展,电子政务应用的全面普及,每天无数的电子政务数据都依赖先进的计算机系统进行处理,因此计算机系统的可靠性是政府工作正常运行的根本保证。
政府计算机系统能否安全、可靠的运行,除了计算机系统硬件、软件应具有的高性能以外,还有赖于计算机房的环境、建筑设备、电源设备、空调设备、消防设备和综合布线等有关配套服务设施是否符合计算机主机设备的需要。计算机周边设备及线路设备的配置与相关装配均关系着整体资讯系统运作的稳定性。
在计算机机房工程的规划设计中需整合空间设计、建筑装璜、电源系统、空调设备、消防设备、照明设备及弱电系统,因此计算机机房的规划、设计与施工是决不可掉以轻心的事情。如欲节省费用则更需要有经验的专业人员来设计,以免可省的未省,而重要的设施却又因陋就简,以致造成重大损失。所以必须对整个作业流程、设备需求以及环境限制作通盘考虑,以达到最佳方案。
一个具有一定规模的计算机机房工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电器技术、网络通讯技术、装修材料和工艺、安全保卫和消防安全等多种专业,并且密切影响计算机设备的使用,因为计算机机房建设工程的目的是在人为限定的空间与环境内,运用工艺设备和技术为计算机设备和操作人员提供一个稳定可靠和安全有效的工作环境。国家为此制定了完备的标准
完备的机房工程一般包含:机房装修工程、空调新风系统、UPS及配电系统、发电机组系统、机房照明系统、闭路监控系统、环境监控系统、门禁系统、防雷系统、消防系统、防盗系统、接地系统等。
某某某机房为适应业务发展需要,将新建一个现代化的功能齐全的计算机机房。 AAA公司为此机房工程规划实施的主要内容为:装修工程、接地系统、精密空调、机房配电。
此建议书是 AAA公司根据贵机房的特点所作出的计算机机房规划方案。本建议书在规划中,充分考虑了下列几个方面:
Ø 可靠性
在设计及选材方面,充分考虑到使用长久性,稳定性。
Ø 先进性
设计中将采用先进的设施,配合现代化的管理系统,更能体现出一个先进的现代化的中央机房所具备的特点。
Ø 灵活性
考虑到未来不断发展的需要及投资效益,在机房面积、隔断的方式等各方面的建议中都强调合理的余量及可扩充的灵活性,使贵行的投资得到更好的保障。
Ø 安全性
建议配备进出保安系统及检察系统,在各主要部分安装闭路电视(CCTV)。在主要进出口安装IC卡门禁进出系统,配合保安中心对数据中心区域管辖及监察,确保贵行的资讯、设备及员工的安全。
Ø 环境保护
考虑到环境的重要性,设计时将尽量选用对环境安全的材料,并在节约能源、防尘、防噪音方面也将采取适当的措施。
第一部分 机房工程方案 5
机房综合工程项目简介
市某某某机房面积约 平方米左右。机房按国家标准B级机房设计和施工。
1、机房功能区划分:主机房设在二楼。按国家B级标准机房设计和施工,按功能划分为网络机房、操作室、机要机房、UPS及配电房四个功能区。
2、机房装修使用:常州彬彬钢制复合防静电地板、铝制微孔天花板、12厘钢化玻璃隔断、12厘不锈钢边框、无眩光灯管等材料、盼盼防火防盗门。
3、机房配电系统:采用低压机房配电柜,配用正泰空气开关和电缆、15A插座和底盒,采用三相五线制配电,机房内部两回路供电(UPS及市电),并充分考虑机房电源插座的冗余,保证机房配电的安全。
4、机房防雷接地系统:采用OBC全套防雷器,分别保护电源输入、UPS。机房接地和大楼接地共用,直流接地电阻小于2欧姆。
5、机房空调系统:根据机房建设标准不同,可选择不同空调系统。按B级机房标准,分别在网络机房采用柜式空调,在机要机房和UPS机房采用挂式空调。
6、机房消防系统:采用FM200(七氟炳烷)气体消防系统,机房设计成一个管网全淹没灭火系统,在规定的时间内(喷放时间小于7s),向防护区喷射一定浓度的FM200气体(设计浓度采用8%),并使其均匀地充满整个防护区,达到灭火效果。
7、机房综合布线系统:根据标书要求,我们对机房进行了综合布线的设计,在各个功能区域相应墙壁地面30厘米高度处设置了相应数量的有线电视点、网络信息点、电话点。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序。地板布线:这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。在地板下安装金属线槽,强电和弱电线槽相距30厘米以上。
8、机房门禁、红外报警系统
机房综合工程设计标准 6
根据要求和当今机房综合工程发展方向,我们建议新机房按国家标准B级标准机房设计和规划。
本方案按机房建设方案依据标准(B级)设计,依据以下国家标准:
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97)
《电子计算机机房设计规范》 (GB 50057—1994)
《计算站场地安全要求》(GB 9361-1988)
《计算机场地技术条件》(GB 2887-1989)
《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》(GB 4793.1-1995)第1部分
《低压配电设计规范》(GB 50054-1995)
《工业企业照明设计标准》(GB/T 50034-1992)
《电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-1992)
《计算机机房用活动地板技术条件》(GB 6650-1986)
《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ 243-1982
《装饰工程施工及验收规范》(GBJ 210-1983)
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)
《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-1985
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-1992)
《卤代烷1301灭火系统设计规范》(GB 50163-1992)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-1992)
《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-1993)
第一章 机房装修设计及施工方案 7
众所周知,电子计算机机房装饰,不同于普通的宾馆、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合,机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。
第二章 机房装修工程主要包括地板、天花、墙面、屏蔽、隔断和照明等部分,以下分别详细设计说明。
第三章 1.1机房高度设计
第四章 在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.3米~2.6米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,以节约能源。
第五章 1.2机房天花设计
第六章 考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,整个机房天花吊顶选用全铝喷塑微孔天花板,规格600×600mm,厚度δ=0.6mm,乳白色哑光,此天花的特点是:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。是目前在计算机房装修工程中采用的天花材料。该材料与国产同类材料相比,具有价格适中,品质优秀的长处,它同时具有平整度高、色泽一致的特性,照明灯具均匀分布于天花吊顶上。
第七章 机房天花施工须注意:
第八章 (1)对吊顶部分进行防尘处理,刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘。
第九章 (2)在天花板上安装隔温棉,起防潮隔温作用,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。
第十章 (3)天花上部的线槽及天花板部份都要接地
第十一章1.3机房防静电地板部分
第十二章1、防静电地板设计及选用标准
第十三章(1)抗静电地板电阻率:(10×107—10×108)Ω cm
第十四章(2)分布载荷:大于1500kg/m2。集中载荷:大于200kg/m2
第十五章(3)抗静电活动地板高度:350±20mm(地板下空间为送风静压箱)
第十六章2、地板材料选型
第十七章目前国内所使用的地板材料为以下几类:
第十八章活动地板按基材分为木质地板、铝合金防静电活动地板、钢质地板和复合地板四种。木质地板因其不易满足电性能要求,并容易受潮变形、基板膨胀而影响装配使用等原因,不宜为计算机机房所采用;国产铝合金防静电活动地板因厂家原因,质量很不稳定,特别是某些厂家的地板底面光洁度较差而且经常出现带有砂粒的情况,洁净度不高,甚至会干扰空调系统的正常运行;复合地板的牢固性、承载能力较好,其造价也略低于铝合金地板,是机房工程的首选地板,它具有较好的防火、防潮性能、不易变形、电性能好、强度高等特点;复合地板在是当今机房工程的设计及施工中得到越来越多的应用,它具有钢质地板的所有优点,并以进口复合地板质量最佳,只是其成本较高。
第十九章根据机房建设精密机房的需要,我们建议防静电地板采用沈飞无边复合抗静电地板,该防静电地板由钢板制作,表面采用进口抗静电复合材料,抗静电效果良好,此外还具有防火、防潮作用;该地板为无边地板,配合精度高,且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。建议机房防静电活动地板的安装高度为300mm左右,活动地板下面可以有较大空间用作机房内的强弱电管线铺设和空调净压箱使用。
第二十章3、防静电地板施工方案
机房防静电地板安装工程中,地面预处理最为关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先抹平机房地面,作防尘、防水处理,再开始刷地台漆二遍,起防潮、防霉作用,然后再刷防静电水泥漆一遍,最后将福氨思32K保温棉铺在地面上,起到保温、隔热、防潮作用。至此,地面预处理完成,正常施工状态下,地面预处理需5天时间。
由于本方案采用的是有边活动地板,配合精度高,其美观、整洁、耐用。但其施工难度大,要求施工人员的专业水平高,否则安装的地板配合精度不能达到要求。为此,我们在地板安装前就已经设计好了机房整体设计效果图,我们采用的地板、天花和墙体屏蔽扣板的宽度都是600毫米,因此我们是将地板、天花和墙体整体考虑和设计的,设计的机房从天花到墙体扣板,再从墙体扣板从到地板都是缝缝相连的,看起来是一条直线,具有整体美观效果。在地板安装中,施工人员严格按照图纸设计,拉好对角线后再安装地板,虽然进度较慢,但整体效果和配合精度好。
地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。
在地板施工中,还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,又能保证安全,克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的防静电效果、接地效果。
在机房综合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。
1.4机房隔断设计
机房的隔断材料通常采用实墙隔断、彩钢板及玻璃等隔断材料。实墙隔断采用砖墙或轻钢龙骨石膏板,经济实用;复合岩棉彩钢板防火隔音等性能非常优越,但造价略高;玻璃隔断可分为铝合金隔断、轻钢龙骨亚光不锈钢隔断两种,从93年以来,铝合金隔断已被轻钢龙骨不锈钢隔断所取代,但因其成本高,有时也被采用。轻钢龙骨大型亚光不锈钢隔断具有自重轻、结构牢固、采光性能好、简洁明快,干净整洁等较好的性能和视觉效果。
在机房的2个功能区中,办公区和设备区的隔断建议均采用钢化玻璃隔断,不锈钢12厘边墙体配12厘钢化玻璃,并加单开玻璃门(12厘米玻璃),提高采光性能,使机房布局简洁明快、科学合理。
UPS房隔断使用轻钢龙骨石膏板,内部填入保温棉,墙体涂ICI机房专用涂料,起防潮吸音作用。
1.5墙面装修. 10
1.6机房大门方案. 10
1.7机房装修施工注意事项. 10
第二章 机房电气系统设计及施工方案..... 11
2.1设计依据. 11
2.2配电系统设计方案. 11
2.3电源布线要求. 12
第三章 机房UPS设计方案..... 15
3.1需求分析. 15
3.2方案配置. 16
3.3技术支持. 20
第四章 机房照明系统设计方案. 23
4.1机房照明设计标准. 23
4.2机房普通照明设计方案. 23
4.3机房应急照明设计方案. 24
第五章 机房空调系统方案........ 25
第六章 机房门禁系统方案........ 28
6.1设计原则. 28
6.2门禁系统需求. 28
6.3系统功能. 28
6.4系统及设备特点..... 29
6.5设备维护及技术支持..... 29
6.6门禁系统原理图..... 29
第七章 综合布线系统设计方案. 30
7.1信息点综合布线设计方案..... 30
7.2 CATV系统布线设计方案 33
第八章 机房接地工程方案........ 36
8.1设计依据和目标..... 36
8.2系统概述. 36
8.3接地施工方案. 37
第九章 机房防雷方案. 41
9.1电源系统防雷工程. 41
9.2信号防雷. 41
9.3防雷系统施工注意事项. 42
9.4接地防雷系统. 42
第十章 机房消防方案. 46
10.1消防系统设计思想. 46
10.2 FM200气体消防系统设计. 46
第十一章 机房监控系统方案..... 48
11.1引言. 48
11.2系统设计依据. 48
11.3系统目标. 49
11.4系统功能. 49
11.5系统概述. 50
11.6系统结构. 50
11.7主要设备简介. 51
第十二章 机房报警系统............ 53
12.1设计依据. 53
12.2系统设计目标. 53
12.3系统结构. 54
第二部分 项目实施计划................ 56
第一章 项目实施指导原则........ 56
第二章 综合布线项目实施步骤. 59
第三章 机房工程实施计划........ 60
第四章 项目人员组成. 61
第五章 工程提供文档. 62
第六章 施工现场管理. 63
作者:
bjmkwtkjyxgs
时间:
2009-12-15 14:41
标题:
寻求项目合作
您好:
北京麦科纬通科技有限公司--依托中科院自动化研究所专门从事智能视频图像分析系统、视频移动目标检测跟踪报警系统、工业控制化系统等。为我们的客户(系统集成商、工程商、代理商)提供专业的技术支持、服务以及全面的项目合作实施。如果您对我们的产品和技术解决方案感兴趣请联系:
联系人:王爱爱
联系方式:010-62648463 13552972481
邮箱:
wangaiai_mkwt@163.com
作者:
李建伟
时间:
2010-1-4 10:07
北京双鑫汇在线科技有限公司是一家以集成IBM服务器存储小型机和思科网络产品的公司,公司本着质量服务为本,为广大用户和集成商解决方案。
联系人:李建伟 手机:13070173166
QQ:408003990
MSN:
lijianwei999@hotmail.com
邮箱:lijianwei999@sina.com
作者:
zhangshujun
时间:
2010-1-4 17:10
寻求项目合作伙伴:华为,H3C 思科 金牌代理 需要的联系 北京华中恒泰网络科技有限公司 张淑君 15011385065 51656078-620 公司网址:
www.hzwl88.com
作者:
sang184
时间:
2010-3-3 16:25
寻求项目合作:我司是国内最大的专业做机房环境动力监控,能提供一整套机房监控方案。现寻求西南合作方,如有需求请联系我!!
电话:028-85451532 13908172482
QQ:77647966
联系人:桑武华
邮箱地址:
sangwh@loncomip.com
作者:
美刀刀
时间:
2010-3-17 16:11
防静电地板
专业从事防静电地板和网络地板的生产厂商,下辖两个生产基地,产品几乎涵盖了防静电地板和网络地板所有品种。
北京京通机房设备有限公司
电话:13911308682
qq:276246513
网站:
www.jingtong.com.cn
作者:
IDEAWAN
时间:
2010-6-21 08:42
随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多,机房环境设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安系统等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。因此,对机房动力设备及环境实施监控就显得尤为重要。
机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
动力环境监控系统概述
1、系统的目的
本系统的目的是为了保障中心机房系统的正常运行,实时监测机房环境的各项指标,遇到机房停电、电源故障、环境温度过高、非法闯入、火灾和漏水等紧急意外情况,能够及时记录、查询和自动快速报警。
2、原则
从实际出发,在有限的预算下,追求最高的性能。在重要的机房,采用嵌入式GSM监控设备,辅于传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势,其建设成本远远低于采用传统PLC模块,工控组态软件之和;建设周期只有传统方案的1/4;系统维护成本更低。
3、系统的先进性
· 采用先进、成熟、实用的技术。目前监控系统的技术的发展已经比较成熟,我们现在规划的是面临21世纪的系统,要经得起时代的考验。因此,我们的产品在技术上已经达到国际先进水平,成熟、可靠;在使用上简便实用,十分适合我国各企事业单位机房使用。
· 系统具有集中统一的管理能力,为系统管理大大提供方便。根据实际的管理体制,管理是要集中统一的,因此,我们的系统具有多级集中统一的管理中心,并实施科学合理的管理,使监控技术发挥最高的效用。
· 系统具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性。监控系统以安全为核心,随着21世纪的到来,安全技术在广度和深度上的发展,使得监控系统演绎成综合性集成系统。
系统必须具有安全性、可靠性、容错性。系统设备的安全性、可靠性是个非常重要的指标。我们的系统具有较强的容错性和自检功能,能够避免操作人员误操作等引起系统工作不正常现象的发生。
· 合理的性能价格比。在系统设计时,从实际出发,在有限的价格下,追求最高的性能。我们的系统采用嵌入式GSM网络型监控,辅于传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势。
4、系统的稳定性和安全性
本系统各监控机房可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本,对监控机房的动力设备、机房环境、安全保卫消防、视频图像等信息实施统一平台下的监控。
监控功能
· 供配电:电源参数监控;
监控机房内电源进线柜和出线柜电压、电流、频率状态。
· 机房设备:UPS监控;
监控机房内UPS电源输入、输出电压、电流、频率等各项参数,设置报警参数,设备出现故障及达到报警参数设置范围,可随时向监控中心发出警告。
· 机房环境:机房温湿度、漏水监控;
在机房设置温湿度传感器,在中心机房可通过网络显示出各机房的实时温湿度情况,当温度、湿度越界时向监控中心发出警告报警。在机房主要是地板下设置漏水感应线圈,在出现水源时可及时发出警告。
· 图像监控:对机房现场进行图像实时监控与传输,保证在市局监控中心可随时查看每个分局机房内视频图像。
· 集中监控:对以上内容通过计算机进行集中监控。
系统解决方案
本方案将配电电源监控、环境监控、和安全视频监控结合在一起,提出建设基于IP网络传输技术的数字化、网络化监控系统工程。
在机房安装我公司产品网络型智能监控数据采集设备IW-2808系列,将各数据采集模块,如温湿度传感器、烟雾探测器、红外探测器等设备连接到采集机上。IW-2808可以实现多个机房的参数监控和告警的查询、控制等功能。监控中心安装数据库及相关监控管理软件(选配),并有电话报警或GSM短信报警,在机房出现异常情况下,可拨打预先设置的电话及手机号码或发送短信。监控中心都可以同时进行机房监控管理和收到告警通知。
报警及报警联动功能(可选部分)
为防止外人非法闯入实施破坏和盗窃行为,根据机房现场环境合理配置门禁和红外等探测器实现防盗报警。本系统在报警发生后可以联动打开辅助灯光对摄像机进行补光,摄像机会自动切换到相应预置位并开始录像,同时智能监控设备IW-2808会向监控中心报警。联动报警方式有:机房本地声光报警、或本地电话报警、或SMS短信报警等。
温湿度监控功能
对于面积较大的机房,由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,应根据主机房实际面积,确加装温湿度传感器,检测机房内的温、湿度。
在各个机房设置温湿度传感器,将温湿度传感器联接到现场信号采集控制主机IW-2808上,
漏水监控功能
由于用户机房面积大,且漏水水源一般在机房地板下,为了方便用户今后的维护,建议采用我公司生产的漏水检测系统。工作原理为:采用耐腐蚀,强度高的感应线缆与控制器及其他附件,将有水源的地方围起来,一旦有液体泄漏碰到感应绳,感应绳通过控制器将接点式信号输到IW-2808采集机,及时通知有关人员排除。
电源参数监控功能
进线柜在运行中有很多重要的参数,由人工监视,柜内的自动空气断路器,过流保护的工作状态,以及总开关的状态也是由人工在现场监视。现在,进线柜的供电参数通过智能电量仪表把运行状态以数据的形式传输给计算机系统,使现场达到无人值守的目的。
出线柜也可以通过以上的方式,达到无人值守的目的。系统一旦报警,会自动切换到相应地开关画面,颜色随着改变。系统自动播放多媒体语音报警。如果设置了电话自动拨号功能,系统将会自动拨打所设置的电话号码或者BP机号,通知有关人员处理。
UPS监控功能
通过由 UPS厂家提供的相应通讯接口,对 UPS 进行监控,对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数,并有直观的图形界面显示。
该系统可兼容世界各著名厂家的智能UPS。(根据生产厂提供的全部监控功能)具体监控整流器、逆变器、电池、旁路、负载等五部分的运行状态与参数。根据需求,此系统所需功能如下:输入、输出电压、输出电流、输出频率、电池状态、旁路状态、负载状态、各部分的工作状态参数。
烟雾探测功能
离子型烟雾探测设备,适用于安装在少烟、禁烟场所,用来探测烟雾有无,当一定量烟雾进入烟雾传感器的反应腔,传感器发出声光警报,并向采集器输出告警信号,通过能够准确地检测到烟雾,为火灾预防和早期发现提供帮助。
作者:
crystal316huan
时间:
2010-6-23 13:25
克莱沃PDU系列产品:
全部为模块化结构,可按照客户的技术需求量身定做;
严格按照国际标准精心设计并已获得发明专利授权;
技术国际领先,结构独创新颖,质量安全可靠,安装简便、用途广泛;
主要适用于为各种482.6mm(19英吋)标准机柜和非标准机柜的专业配套;
产品规格型号是根据对应的模块编码而组合生成;
可水平或垂直安装,最长可超过2M,最大可配置42位输出单元;
输入电压分为110VAC、220VAC、380VAC,输出电压分为110VAC、220VAC;
最大负载电流可达到10-96A以上、最大功率2,500W-24,000W以上;
已通过国际权威机构的安全检测和安全认证,符合RoHS指令的规范和要求;
深圳市克莱沃电子有限公司北京分公司
张欢欢 13261929408 010-82176021/20-808
作者:
IDEAWAN
时间:
2010-7-28 09:43
1. 系统概述
随着网络、电信、自动化事业的飞速发展,对于无人机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络等技术,构成一个一体化的机房动力环境网络监控系统,可以随时随地通过手机了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。同时保障了计算机机房的全天24小时运行状态的掌握。
监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、前端信息采集装置、信息接收终端。如下图所示,采用通信网或者互联网作为传输手段以形式,可以做到地区、省局乃至全国实时监控。
2. 系统构成描述
监控装置提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个数据通信接口,通过GSM短信接口对外以无线的方式发送或提取相关的机房信息。以数据通信接口或GSM短信接口设置和编辑监控装置的相关信息。
采用标准的GSM传输方式,全国GSM网络可以任意选择。监控设备还可以通过数据通信端口同其它服务器或互联网或其他接入设备。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式。
由于采取上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。而且网络的管理与维护相对简单,不要另外的培训和学习。
下面介绍系统中各部件的功能:
监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、遥测遥信遥控模块、信号接入模块、信号报警输出模块、监控设备及采集设备供电模块。
通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个数据通信接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还可用于与其他的系统通信等。
通信主控模块包括了数据分析及处理模块、核心数据的设置模块。
信号接入模块包括了各采集信号的接入模块,采集信号输出报警模块
信号报警输出模块包括了输出给现场警灯警号的控制模块。
如果接口数量不够还可以扩展其他的遥测遥信遥控模块。
主要采集模拟的量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流、漏电电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流、漏电电流,烟感工作电流等。采用12位A/D转换,精度高,通过软件的处理可以达到非常准确的结果;
采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、强行闯入告警、消防系统报警等等。遥信模块采用隔离输入,抗干扰性能好,容易接线。
提供8路信号接入端口,2路开关量报警输出端口。1路GSM短信接口,1路数据通信接口,通过数据通信接口还可以扩展很多其他数据采集模块,系统规模扩展非常容易。采用220V交流/48V 直流供电。在一条线路被切断时,另外一路立即拨号到通信服务器告警。
通信服务器:
通信服务器在系统中是一个网络设备和串口设备,可以采用路由器。
4.2 监控中心控制及对无人机房的遥控功能
对无人机房有如下遥控特点。
4.3 管理中心对无人机房的遥测功能
管理中心对无人机房进行遥测,每一分钟进行一次数据记录,如果增加拨号接入服务器的数量则可以管理更多的无人机房。
管理中心对无人机房进行遥测主要参数如下:
①遥测无人机房的烟感、温感、湿度的上限参数,下限平均参数及异常报警参数与时间。
②遥测无人机房的主供电系统的交流的电压,备用供电系统的电压,交流供电流的上限参数,下限平均参数及异常报警参数时间。
③遥测无人机房的直流供电系统中电压、电流的上限参数,下限参数及异常报警参数与时间。
④遥测无人机房的防盗、防水和各种设备工作状态。正常与否,发生报警的次数与时间。
⑤遥测无人机房的IC卡门的工作情况,有无非法开门和开门次数等。
系统结构:
IDEAWAN通用数据采集模块,广泛应用于消防、供水、石化、环保等各个行业,为大多数系统集成商和自动化公司、研究所采用,是一种具有极高性格比、稳定可靠的数采模块。
● 2路开关量输出,可以作为遥控、跳闸或者告警。
● 8路信号输入,可以作为各采集设备的接入。
● 1路标准数据通信接口,支持MODBUS或其它规约,扩展更加容易。
● 贴片安装,可靠性高,抗干扰能力强。
● 1U机架式螺丝固定,现场安装更加便
● 采用220V交流供电或12V直流供应结合
当出现上述信号之一出现时即向主控室发出报警指示信号的控制命令:
1)接受到灭火指令后执行
?切断空调系统电源
?启动灭火装置
?回送已经执行灭火指令信号
2)接受主控室确认为误报时发出的解除报警指令
信息交换接口
主要组织与通信接口的信息模式
1) 发送报警信号
2) 接受灭火控制信号
3) 接受解除报警信号
深圳市好比力科技有限公司
自主产品事业部
http://www.hbltech.net
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件
QQ:21373847 E-mail:zj1136@msn.com
TEL:0755-33322082 MOB:13530305655
作者:
gouwenfang
时间:
2010-8-6 13:41
UPS电源及电池销售
北京合利腾业科技有限公司是做山特/APC/梅兰日兰等UPS及松下/汤浅/山特/UPB等蓄电池,如有需求请与我联系13683218958 苟文芳; QQ:434870980
作者:
gouwenfang
时间:
2010-8-6 13:42
UPS电源及电池销售
北京合利腾业科技有限公司是做山特/APC/梅兰日兰等UPS及松下/汤浅/山特/UPB等蓄电池,如有需求请与我联系13683218958 苟文芳; QQ:434870980
作者:
hnzte
时间:
2010-9-13 14:37
您总是在为寻找高性价比,高质量,安装设备时操作简单,价格合理,外观美观的品牌机柜产品而烦恼吗?中兴机柜帮你
QQ:570564611
手机:13548643189
网址:
www.hnzte.com
作者:
ihatedogdog
时间:
2011-3-14 11:03
能不能发个完整版的,(
75151087@163.com
),谢谢!
作者:
图腾机柜
时间:
2011-6-29 22:38
江苏图腾机柜、PDU、KVM QQ:2417632899
作者:
kim11
时间:
2011-7-1 13:17
给大家看看我做的ppt形式的方案,就是么都了解了。
ppt网络地址:
http://www.laptop-table.cn/ss.swf
也可以在线看看我做的视频,多媒体教学,数字化校园。
着绝对是你理想的选择。广大系统集成商,这绝对能提高您的中标率。
视频网络地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE5ODk2MzAw.html
作者:
kangfei1227
时间:
2011-7-12 14:50
联想华北区代理 寻求合作
QQ 65804579
MSN
kangfei1227@hotmail.com
作者:
wangyubo
时间:
2011-7-12 15:02
寻求合作:
标识标签整体解决方案
北京艾特耐特科技发展有限公司
wangyubo@atnt.com.cn
13521248257
66913832
作者:
Geeben
时间:
2011-7-13 13:26
KVM
寻求合作
QQ:1754865062
作者:
Geeben
时间:
2011-7-13 13:26
[attach]2528[/attach]
作者:
ihatedogdog
时间:
2011-8-10 09:24
麻烦发个完整的方案给我!谢谢! QQ 30924423
作者:
techwin
时间:
2011-8-10 13:46
太长了
作者:
zengbaisheng1
时间:
2011-8-16 12:23
我司专业经营工业防水插头插座,品牌PCE,奥地利产,我司是PCE大陆总代,负责大陆市场的服务,欢迎来电咨询!15013189774曾柏胜,商务QQ657303273
参数如下:
1 、通过的电流32A
2、通过的电压220V-230V
3、三芯(单相2P+E)工业插头和工业连接器母座
4、6H(接地时钟)
5、防护等级IP44
淘宝店:http://shop65017431.taobao.com/
作者:
high
时间:
2011-9-3 01:26
您好,我司专业从事机房动力及环境集中监控、视频监控、泄漏监测、门禁系统等。公司十多年的发展一直专于此项目,监控技术成熟,服务到位,性价比高。系统运行稳定,支持C/S和B/S结构。
希望多多合作。
安之源电子有限公司 13554868268 网址:www.anzhiyuan.com
邮箱:
azyliugao@163.com
作者:
jiwenxi
时间:
2011-11-21 15:33
正需要一份这样的方案
作者:
pekingman
时间:
2011-11-22 11:00
好贴
作者:
jiwenxi
时间:
2011-11-25 23:15
很想看一下这个机房整改方案
作者:
汇智联合
时间:
2012-3-21 06:22
回复
1#
梦想家
深圳市汇智联合科技有限公司是一家专业的机房监控报警系统、UPS监控报警系统、空调自启动器、空调切换器、空调集中监控、分体空调节能解决方案、温湿度传感器等设备优质研发生产厂家,我们提供功能实用,系统稳定,性价比高的系统和方案。详情请联系13423724604,qq754725984,张小姐
作者:
zhangchuanm
时间:
2012-3-25 09:04
很老的方案了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
toten12
时间:
2012-3-26 15:01
常年大量现货供应全系列图腾机柜,图腾网络机柜,图腾服务器机柜,
价格优惠、服务一流。欢迎来电咨询图腾机柜报价,图腾机柜代理等,
欢迎OEM。
成都图腾网络设备有限公司,是图腾机柜厂家正规授权经销商。
主营四川图腾机柜、成都图腾机柜。
欢迎预约前来鉴赏样品,您的满意是我们最大的追求。
创建经典工程、彰显高贵品质。
成都图腾网络设备有限公司
地址:成都市武侯区洗面桥街35号都市美邸1406
电话:028-61512050 传真:028-61512050
联系人:李小姐 15928970250 QQ:1816866702
网址: http://www.cdtoten.com
Email:
sctoten@163.com
作者:
youbi9n
时间:
2012-4-17 10:19
某某某机房是市某某某办公大楼
作者:
秋风夜雨
时间:
2012-5-30 12:10
虽然不是很系统,但是非常感谢分享!
欢迎光临 系统集成论坛 (http://bbs.xtjc.com/)
Powered by Discuz! X3.1