安防系统设计误区
在很多人眼里,安全防范系统就是在一幢大楼内安装若干个摄像机。若干个探测器,然后再将它们组合起来,这个系统将会万无一失地保证大楼安全,当事人可以高枕无忧了,但实际上,这种观点是完全错误的,为了弄清这个问题,我们就以下几方面加以阐述:
首先,安全防范系统是一个综合性的系统,它是由物理防范、技术防范、人员管理防范缺一不可的有机组合体。所谓物理防范就是指建筑物的墙体、门窗等设施,在一般情况下,如果在建筑物的结构设计时适当地考虑安全防范的特点和需求,将会大简化安全防范系统,减少投资、提高建筑物本身的安全系素,这一点我们以后还会用一定的篇幅来举例说明;技术防范是指用防盗探测器、摄像机、门禁等一些电子设备对建筑物内外进行防范的一种手段,是对物理防范的补充和沿伸,这些将是本文讨论的重点,有了上述二种设施的基础,再结合人员对设备的管理应用,这才形成了一套行之有效的综合安全保卫系统,而人是整个环节中最重要的一环。
其次,在安全防范系统建立前,我们首先必需针对具体项目弄清安全防范系统的目的和重点所在,按照不同的建筑物的功能特点参照相应的国家标准进行设计。这一条是本文的中心思想。目前国家有关方面制订的,针对不同待业的安全防范标准还不很多,这些标准的具体内容为《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GBSOI98-94、《文物系统博物馆安全防范》GB16571-1996、《系营业场所安全防范工程设计规范》GBT16676-16 其余多为各省市地方标准,对于某些特别用途的建筑,如政府机关办公楼,新闻出版单位大楼等国家虽然没有明确的标准规范,但各地公安机关都有一些较明确的要求,我们无论针对何种应用,都应按照这些标准和要求来设计,下面我们按照经验对这些方面进行归类说明,供读者参考,如有不当之处,请读者指出。
第一类,文物博物馆系统
按照国家标准,首先针对特定博物馆的具体情况与业主一起要按GA27-92《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》对其技术防范的风险等级进行确定,然后根据不同的风险等级确定技防设计的系统要求,根据当地的气象条件应用场合来选择所用设备,当这二点确定后才可进行正式的方案设计,设计时针对不同的应用场地建筑结构、确定纵深防护体的防范区域划分,各区域的防护级别,并对图像声音所能复核的范围进行精确的计算;在设计方案中要明确说明整个系统的设计参数,如报警探测器要求保护面积、实际保护面积、交叉复盖率,声音复核范围、系统的反应时间、联动影响时间、备用电源指标、系统平均无故障工作时间等等。最后的验收是按这个指标来进行的。总之,系统应主次分明重点突出,指标明确,尤其要明确系统不能有漏报警,尽量减少误报警,使系统达到防内盗、纺抢劫、防潜伏作案的功能。
第二类,银行全触系统
与文物系统类似,先与业主一起按GA/T38-92《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》确定工程的防护级别,再通过对现场的勘察和各区域的功能用途确定区域类别,再根据各区的要求进行方案设计;例如一般区域监控用摄像机和柜员制摄像机的录像方式的区别,报警启动方式的区别等等,总之,我们的设计要满足银行的特点要求。
第三类,宾馆、写字楼
宾馆、写字楼的安防系统的应用与以上二个部分又有很大的区别,这些地方的安全防范系统应以白天的管理为主,因此在其系统配置应以摄像机为主,在高档写字楼中可配置门禁 系统,主要用来提高内部管理能力,此时使这些部门可以真正做到随手关门,确保室内物品安全;当然写字楼系统也有例外,如政府部门,为了提高政府部门的办事效率,提升政府部门的形像,现提倡敞开办公;同时,由于领导方面的心理作用,又不希望安装很多的摄像机,在这种情况下,我们只能在办公楼的各出入口,大门口实施严密监视、记录、加强人防、加强管理。
第四类:家庭小区:目前,房地产市场竞争异常激烈,为了在竞争中处于有利的位置,各房地产开发商各显神通,纷纷在安防上进行投入,其主要包括:楼宇对讲系统、周界及环境防盗监控系统、家庭室内防盗系统等。但是很多开发商并没有认真的考虑业主的真正应用效果和实际可操作性,只是在广告中指出有这么一种功能,将它作为一个卖点来宣传,对业主有一定的欺骗性。例如,家庭的室内报警部分,很多开发商为了节约投资,将报警探头直接在联网型的楼宇对讲系统中,这是一种最典型的概念销售法,究其原因,是因为这种做法在技术上有根本性的缺限;当然不同品种的楼宇对讲设备有不同的特点,但或多或少肯定存在问题,具体如下:
1、 信号冲突:当用户正在通话时报警信号会送不出去或报警信号卡断当前的通话。
2、 信号阻塞:当一个系统内多个用户报警时必须一个一个地排队处理,影响反映速度,当处理到后面的报警时已经时可能已境迁,尤其对紧急报警按钮(或称紧急求助按钮)。
3、 无布撤防密码或密码很少:有很多的该类产品没有布防和撤防的密码,只在室内机上按一下按钮就布防,再按一下同一个按钮就撤防,这种情况下只需对该设备有所了解,报警就根本无法起到任何作用;较为高到的进口产品在室内机背后有类似短路块,可对系统密码进行设置,但密码数量非常有限,只由二位数组成,而且用户自己不太可能去修改,这类密码有对于安装公司来说等于没有。
4、 防区数量少或者根本不分防区:对于一户内装有多个探测器或紧急按钮的情况,管理中心无法区分报警的性质,不能及时作出正确的反映。甚至在不布防时根本不能将报警信号送出去。
5、 报警部分无平时的检测功能:业主户内的报警部分工作是否正常无从知道,很可能这部分功能早已失效而业主和管理部门都不知道,直到发生事件后再找理由推托责任。